Profil du membre Amax2108
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Amax2108

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse.
La personne en charge du DPE a appuyé sur le bouton test de l'ID après avoir abaissé les DJ.
Même avec les DJ abaissés, je n'arrivais pas à réenclencher l'ID. Je suis donc allé chez Leroy Merlin, vu qu'il ferme tard, pour le changer. Cependant, ils n'en avaient pas en stock.
Le vendeur m'a vendu un ID de marque ABB. Je n'avais pas le choix de le prendre car c'était le seul compatible en type A 63A.
Enfin, ça refonctionne. C'était donc bien l'ID qui était défaillant.
Est-ce grave si je laisse l'ID de marque ABB et les DJ de marque Legrand ?
De plus, est-il normal que le DJ bipolaire abaissé laisse passer le courant jusqu'à mon tableau électrique de la PAC ?
Merci pour votre réponse.
La personne en charge du DPE a appuyé sur le bouton test de l'ID après avoir abaissé les DJ.
Même avec les DJ abaissés, je n'arrivais pas à réenclencher l'ID. Je suis donc allé chez Leroy Merlin, vu qu'il ferme tard, pour le changer. Cependant, ils n'en avaient pas en stock.
Le vendeur m'a vendu un ID de marque ABB. Je n'avais pas le choix de le prendre car c'était le seul compatible en type A 63A.
Enfin, ça refonctionne. C'était donc bien l'ID qui était défaillant.
Est-ce grave si je laisse l'ID de marque ABB et les DJ de marque Legrand ?
De plus, est-il normal que le DJ bipolaire abaissé laisse passer le courant jusqu'à mon tableau électrique de la PAC ?
Merci pour votre réponse.
29 août 2024 à 20:53

On a fait faire un DPE, pour la future vente de la maison.
Et suite à ça, je n'arrive pas a le réarmer.
Tous les autres disjoncteur sont fermés de la PAC.
Et suite à ça, je n'arrive pas a le réarmer.
Tous les autres disjoncteur sont fermés de la PAC.
29 août 2024 à 18:22

Bonjour.
Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route.
Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau principal.
Cependant, même coupé, une tension sort de ce dernier.
Est-ce normal ?
Est-ce lui qui me fait disjoncter mon interrupteur différentiel ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route.
Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau principal.
Cependant, même coupé, une tension sort de ce dernier.
Est-ce normal ?
Est-ce lui qui me fait disjoncter mon interrupteur différentiel ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 août 2024 à 17:37