Bonsoir.
Des nouvelles.
J'ai contacté cette société.
Je leur ai envoyé les éléments et, en retour, ils m'ont proposé un devis de réparation.
Le Hic est que le montant du devis était 50% plus coûteux que l'achat d'un boîtier de puissance + un boîtier de commande.
Bref, j'ai commandé les éléments chez Acova, les ai reçus et montés : ça fonctionne de nouveau.
J'aurais aimé travailler avec cette société, mais là ça coinçait un peu question coût.
Merci à vous pour vos contributions.
Cordialement.
Des nouvelles.
J'ai contacté cette société.
Je leur ai envoyé les éléments et, en retour, ils m'ont proposé un devis de réparation.
Le Hic est que le montant du devis était 50% plus coûteux que l'achat d'un boîtier de puissance + un boîtier de commande.
Bref, j'ai commandé les éléments chez Acova, les ai reçus et montés : ça fonctionne de nouveau.
J'aurais aimé travailler avec cette société, mais là ça coinçait un peu question coût.
Merci à vous pour vos contributions.
Cordialement.
17 mars 2023 à 19:41

Bonjour à tous.
Je rencontre un sérieux souci avec ce radiateur électrique Acova THXP200-200LF.
Depuis quelque jours, il ne veut plus rien entendre
Quelle que soit la position de réglage (confort, éco, hors gel et même "Arrêt chauffage" !) le radiateur chauffe "à fond".
Sur l'afficheur, le "on" clignote sans arrêt. Seule solution => couper le fusible...
Sur le site d'Acova, j'ai récupéré la notice, mais ça ne m'avance à rien.
Je constate qu'il m'est possible de changer le boitier de puissance (PNI : 894290), mais pas le boitier de commande (celui proposé est postérieur à mon radiateur).
Avant d'engager cette dépense (110,00€), j'aurai aimé être sûr que c'était bien ce boitier qui posait problème.
Avez-vous des idées ou des conseils qui me permettraient de localiser sûrement l'origine de ce problème ?
D'avance merci pour vos retours.
Alain
Je rencontre un sérieux souci avec ce radiateur électrique Acova THXP200-200LF.
Depuis quelque jours, il ne veut plus rien entendre

Quelle que soit la position de réglage (confort, éco, hors gel et même "Arrêt chauffage" !) le radiateur chauffe "à fond".
Sur l'afficheur, le "on" clignote sans arrêt. Seule solution => couper le fusible...
Sur le site d'Acova, j'ai récupéré la notice, mais ça ne m'avance à rien.
Je constate qu'il m'est possible de changer le boitier de puissance (PNI : 894290), mais pas le boitier de commande (celui proposé est postérieur à mon radiateur).
Avant d'engager cette dépense (110,00€), j'aurai aimé être sûr que c'était bien ce boitier qui posait problème.
Avez-vous des idées ou des conseils qui me permettraient de localiser sûrement l'origine de ce problème ?
D'avance merci pour vos retours.
Alain
25 février 2023 à 20:02

Bonjour.
Un passage rapide afin de signaler que le "problème" était résolu.
Bref, ces compteurs disposent de moult informations d'affichage et celui par défaut ne correspondait pas à l'ensemble des Kwh consommé mais juste d'une partie (L1 je crois).
Le technicien a fait le nécessaire et nous avons donc bien une consommation des divisionnaires cohérentes avec le compteur primaire.
Encore merci GL pour vos précieuses informations.
Cordialement.
Un passage rapide afin de signaler que le "problème" était résolu.
Bref, ces compteurs disposent de moult informations d'affichage et celui par défaut ne correspondait pas à l'ensemble des Kwh consommé mais juste d'une partie (L1 je crois).
Le technicien a fait le nécessaire et nous avons donc bien une consommation des divisionnaires cohérentes avec le compteur primaire.
Encore merci GL pour vos précieuses informations.
Cordialement.
01 décembre 2022 à 10:21

Bonsoir GL.
Je vous remercie pour votre réponse.
A la lecture de celle-ci je comprends que les anomalies constatées relèveraient plus d'un défaut d'installation.
J'ai rédigé un mail à l'attention de la société qui a procédé à la fourniture et à l'installation desdits compteurs divisionnaires.
Je ne manquerai pas de publier ici leur réponse.
Concernant le choix du/des divisionnaires, l'un est situé dans un local différent des 4 autres, mais à vous lire il y avait néanmoins matière à optimisation...
Cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse.
A la lecture de celle-ci je comprends que les anomalies constatées relèveraient plus d'un défaut d'installation.
J'ai rédigé un mail à l'attention de la société qui a procédé à la fourniture et à l'installation desdits compteurs divisionnaires.
Je ne manquerai pas de publier ici leur réponse.
Concernant le choix du/des divisionnaires, l'un est situé dans un local différent des 4 autres, mais à vous lire il y avait néanmoins matière à optimisation...
Cordialement.
17 octobre 2022 à 21:17

Bonjour.
Notre copropriété dispose d'un contrat avec un fournisseur d'énergie afin de gérer :
- Le chauffage => chauffage au sol via des trames électriques (bâtiment des années 70)
- L'eau chaude => 3 ballons de 1500L chacun + un réchauffeur de boucle.
Tous ces éléments sont alimentés en triphasé.
Afin d'être capable de connaitre la part de consommation électrique relevant du chauffage et de l'eau chaude (bases de répartition différentes), nous avons procédé à la pose de compteurs divisionnaires :
- 1 Compteur pour le chauffage
- 1 compteur pour chaque ballon
- 1 Compteur pour le réchauffeur de boucle
Il s'agit de compteurs ULYS de la marque Chauvin Arnoux Energy, modèle 80A.
Via quelques relevés ponctuels, je m'aperçois que :
- La consommation en Kwh relevée sur le compteur "primaire" (et qui est cohérent avec les factures reçues) diffère totalement de la consommation additionnée des 5 compteurs divisionnaires.
Exemple : après 3 jours d'installation, je note 760Kwh au général et 310Kwh en cumulant les 5 divisionnaires.
- Au gré des relevés, le ratio Nombre de Kwh du général/Nbre de Kwh des divisionnaires n'est pas du tout stable et alterne entre 41% (premier relevé sur 3 jours), 39,5% sur un mois et 34,5% sur 5 mois !
Du coup, je suis un peu perdu et me demande s'il s'agit d'une anomalie sur les divisionnaires ou autre chose.
D'avance merci pour vos conseils et à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement.
Notre copropriété dispose d'un contrat avec un fournisseur d'énergie afin de gérer :
- Le chauffage => chauffage au sol via des trames électriques (bâtiment des années 70)
- L'eau chaude => 3 ballons de 1500L chacun + un réchauffeur de boucle.
Tous ces éléments sont alimentés en triphasé.
Afin d'être capable de connaitre la part de consommation électrique relevant du chauffage et de l'eau chaude (bases de répartition différentes), nous avons procédé à la pose de compteurs divisionnaires :
- 1 Compteur pour le chauffage
- 1 compteur pour chaque ballon
- 1 Compteur pour le réchauffeur de boucle
Il s'agit de compteurs ULYS de la marque Chauvin Arnoux Energy, modèle 80A.
Via quelques relevés ponctuels, je m'aperçois que :
- La consommation en Kwh relevée sur le compteur "primaire" (et qui est cohérent avec les factures reçues) diffère totalement de la consommation additionnée des 5 compteurs divisionnaires.
Exemple : après 3 jours d'installation, je note 760Kwh au général et 310Kwh en cumulant les 5 divisionnaires.
- Au gré des relevés, le ratio Nombre de Kwh du général/Nbre de Kwh des divisionnaires n'est pas du tout stable et alterne entre 41% (premier relevé sur 3 jours), 39,5% sur un mois et 34,5% sur 5 mois !
Du coup, je suis un peu perdu et me demande s'il s'agit d'une anomalie sur les divisionnaires ou autre chose.
D'avance merci pour vos conseils et à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 19:46

Bonjour GL et merci pour votre retour.
Je vais proposer cette évolution, ça facilitera l'analyse.
Concernant les alternatives, je suis preneur de toute information à ce sujet.
Je vais proposer cette évolution, ça facilitera l'analyse.
Concernant les alternatives, je suis preneur de toute information à ce sujet.
28 mai 2021 à 09:04

Bonsoir.
J'aurais besoin de votre aide afin d'essayer de vérifier la consommation électrique de notre système de chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Je suis au conseil syndical dans une copropriété où l'ECS et un chauffage électrique par le sol (trames électrique de la fin des années 70) sont tirés du même compteur électrique.
On a posé un compteur divisionnaire afin d'isoler la partie chauffage de la partie ECS.
Cependant, la partie ECS semble consommé beaucoup, vraiment beaucoup.
On est équipé de 3 ballons de 1500L chacun.
Le contrat du fournisseur livre uniquement l'électricité en HC.
Grace à ce site, j'ai pu appréhender la consommation (kWh) nécessaire au réchauffement de l'ECS chaque nuit (ou au moins une approximation selon nos hypothèses).
Cependant, je ne sais pas comment aborder la problématique suivante :
Les résistances électriques des ballons font que, même en partant d'une eau froide au début du cycle, le temps de réchauffage à la température voulue est inférieure à la durée d'alimentation en HC.
Je tente d'apprécier la consommation électrique nécessaire au maintien des ballons à la température voulue (ex. 60°C) entre la fin du réchauffage et la déperdition inhérente au ballon (exemple : un des ballons n'a plus sa jaquette).
Si l'un de vous a une idée, je suis preneur.
L'objectif final est de savoir si notre installation doit évoluer vers d'autres types de production ECS. Cependant, pour présenter des alternatives, je/nous devons démontrer la bonne/mauvaise efficience de notre installation actuelle.
Cordialement.
J'aurais besoin de votre aide afin d'essayer de vérifier la consommation électrique de notre système de chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Je suis au conseil syndical dans une copropriété où l'ECS et un chauffage électrique par le sol (trames électrique de la fin des années 70) sont tirés du même compteur électrique.
On a posé un compteur divisionnaire afin d'isoler la partie chauffage de la partie ECS.
Cependant, la partie ECS semble consommé beaucoup, vraiment beaucoup.
On est équipé de 3 ballons de 1500L chacun.
Le contrat du fournisseur livre uniquement l'électricité en HC.
Grace à ce site, j'ai pu appréhender la consommation (kWh) nécessaire au réchauffement de l'ECS chaque nuit (ou au moins une approximation selon nos hypothèses).
Cependant, je ne sais pas comment aborder la problématique suivante :
Les résistances électriques des ballons font que, même en partant d'une eau froide au début du cycle, le temps de réchauffage à la température voulue est inférieure à la durée d'alimentation en HC.
Je tente d'apprécier la consommation électrique nécessaire au maintien des ballons à la température voulue (ex. 60°C) entre la fin du réchauffage et la déperdition inhérente au ballon (exemple : un des ballons n'a plus sa jaquette).
Si l'un de vous a une idée, je suis preneur.
L'objectif final est de savoir si notre installation doit évoluer vers d'autres types de production ECS. Cependant, pour présenter des alternatives, je/nous devons démontrer la bonne/mauvaise efficience de notre installation actuelle.
Cordialement.
27 mai 2021 à 20:37