Alors il s'agit d'une multiprise enroulable et j'avais fait la bêtise de ne pas dérouler la multiprise quand j'ai fait mes premiers essais qui faisaient disjoncter le différentiel.
Renseignements pris, une multiprise non déroulée augmente la résistance et l'intensité demandée.
S'agissant d'un barbecue de 2300W (10A), je pense que le problème venait de ce non déroulage.
Je vais quand même commander une rallonge simple de 2m50 câblée en 2.5mm² pour ne plus avoir de problème à l'avenir.
Merci pour votre réponse GL et j'espère que cette question pourra servir à d'autres.
Une bonne soirée à tout le monde.
Renseignements pris, une multiprise non déroulée augmente la résistance et l'intensité demandée.
S'agissant d'un barbecue de 2300W (10A), je pense que le problème venait de ce non déroulage.
Je vais quand même commander une rallonge simple de 2m50 câblée en 2.5mm² pour ne plus avoir de problème à l'avenir.
Merci pour votre réponse GL et j'espère que cette question pourra servir à d'autres.
Une bonne soirée à tout le monde.
17 juin 2019 à 19:01

Bon, je viens de faire un essai concluant, j'ai branché mon barbecue sur mon circuit qui faisait sauter le différentiel 40A type A MAIS sans utiliser la rallonge multiprise que j'utilisais jusqu'ici et il n'y a plus de problème.
17 juin 2019 à 18:04

Bonjour,
Je viens d'acheter un barbecue électrique Tefal tout neuf.
Lorsque celui-ci est branché sur un circuit protégé par un différentiel 30mA 40A type A, le différentiel saute après quelques dizaines de secondes de chauffe.
Si je le branche sur un circuit protégé par un différentiel 63A type AC, alors le barbecue chauffe normalement sans aucune coupure.
Est-ce normal ? Dois-je faire intervenir le SAV ?
Merci d'avance.
Je viens d'acheter un barbecue électrique Tefal tout neuf.
Lorsque celui-ci est branché sur un circuit protégé par un différentiel 30mA 40A type A, le différentiel saute après quelques dizaines de secondes de chauffe.
Si je le branche sur un circuit protégé par un différentiel 63A type AC, alors le barbecue chauffe normalement sans aucune coupure.
Est-ce normal ? Dois-je faire intervenir le SAV ?
Merci d'avance.
17 juin 2019 à 17:15