Profil du membre toto84
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit toto84 sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
GL merci de votre réponse.
Lorsque la modif sera effectuée je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant.
Encore merci.
Cordialement.
Lorsque la modif sera effectuée je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant.
Encore merci.
Cordialement.
20 novembre 2024 à 17:20

GL bonjour et merci de votre réponse.
L'appareil en bout de ligne est un vélo de sport elliptique.
Je me rapproche de ma fille pour lui demander les caractéristiques exactes, le cas échéant je reviendrais vers vous.
quand vous dites augmenter la section de la ligne.
Vous entendez la ligne qui mène le courant à cette pièce uniquement (15m en souterrain) ou bien toute la distribution : Alimentation, ligne lumière, ligne prise ??
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?
Dans l'attente.
Cordialement.
L'appareil en bout de ligne est un vélo de sport elliptique.
Je me rapproche de ma fille pour lui demander les caractéristiques exactes, le cas échéant je reviendrais vers vous.
quand vous dites augmenter la section de la ligne.
Vous entendez la ligne qui mène le courant à cette pièce uniquement (15m en souterrain) ou bien toute la distribution : Alimentation, ligne lumière, ligne prise ??
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?
Dans l'attente.
Cordialement.
20 novembre 2024 à 15:25

Bonjour à toutes et à tous.
Voici mon problème : Lors de l'installation d'une nouvelle installation, je rencontre le problème suivant : dans une pièce déportée alimentée par deux fils de 1,5, j'ai installé 4 spots à partir d'une boîte de dérivation, ainsi qu'une prise simple pour alimenter un appareil de sport à partir de la même boîte.
Lors de la mise en service, lorsque je veux brancher l'appareil, il se produit le phénomène suivant : les spots baissent d'intensité et l'appareil fonctionne normalement. Lorsque je le débranche, les spots retrouvent leur intensité normale.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Voici mon problème : Lors de l'installation d'une nouvelle installation, je rencontre le problème suivant : dans une pièce déportée alimentée par deux fils de 1,5, j'ai installé 4 spots à partir d'une boîte de dérivation, ainsi qu'une prise simple pour alimenter un appareil de sport à partir de la même boîte.
Lors de la mise en service, lorsque je veux brancher l'appareil, il se produit le phénomène suivant : les spots baissent d'intensité et l'appareil fonctionne normalement. Lorsque je le débranche, les spots retrouvent leur intensité normale.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
20 novembre 2024 à 12:03