FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Thomas59000

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 618 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Thomas59000 sur le forum Électricité

Thomas59000
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Malheureusement le permis construire date de 2016...
Et si je rajoute un 30mA sur chaque rangée, je n'ai plus les 20℅ de libre...
Merci pour vos réponses.
03 janvier 2017 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème répartition disjoncteurs installation électrique

Bonjour,

Étant bricoleur, j'ai moi-même réalisé mon installation électrique (maison 140m²) avec 3 chambres, j'ai aussi réalisé mon tableau électrique.
J'ai réalisé une répartition type "confort" exemple : 1 disjoncteur pc 20A par chambre, et un disjoncteur 16 A Luminaire pour 2 pièces max, 1 disjoncteur 16A par chauffage...
J'ai ensuite vu qu'il fallait mettre maximum 8 disjoncteurs après un interrupteur différentiel 30mA.
Alors que moi j'ai dû installer un tableau 18 modules par rangée (4 rangées), et donc je suis plus à 13 disjoncteurs par rangée équipée d’interrupteur 30mA 63A...
J'ai une vérification de consuel à faire passer bientôt.
Comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses...
03 janvier 2017 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème répartition disjoncteurs installation électrique

Publicité