La borne a été spécialement choisie pour avoir du 32A….
Je ne vois pas pourquoi je n’y arrive pas !
Je ne vois pas pourquoi je n’y arrive pas !
02 février 2022 à 22:53

Merci pour vos réponses.
Je suis en mono.
La ligne a été faite pour voiture électrique.
La box de recharge indique le voltage, la puissance et l'ampérage (218V, 3,4kW et 16A).
Je devrais avoir 32A 7kW.
Voilà.
Je suis en mono.
La ligne a été faite pour voiture électrique.
La box de recharge indique le voltage, la puissance et l'ampérage (218V, 3,4kW et 16A).
Je devrais avoir 32A 7kW.
Voilà.
31 janvier 2022 à 21:36

Merci pour votre attention à mon problème.
Alors je sais que je n’ai que 16A car c’est une ligne pour recharger une voiture électrique et l’appareil me met la puissance et l'ampérage de sortie (16A et 3.4kW).
Je devrais avoir 32A et 7kW.
Je suis en mono avec abonnement 9kW mono.
Alors je sais que je n’ai que 16A car c’est une ligne pour recharger une voiture électrique et l’appareil me met la puissance et l'ampérage de sortie (16A et 3.4kW).
Je devrais avoir 32A et 7kW.
Je suis en mono avec abonnement 9kW mono.
31 janvier 2022 à 20:48

Bonjour à tous.
Alors voilà mon problème.
Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A.
J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A commandé par un contacteur heure creuse.
Tout est relié en câble de 10mm² sauf le connecteur heure creuse et la commande du connecteur de puissance.
La prise est une p17.
Le boîtier est relié en câble de 10mm² sur 3m directement sur le bornier de mon installation principale à côté de mon compteur.
La ligne EDF est en 9kW.
Voilà.
Merci de votre aide.
Alors voilà mon problème.
Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A.
J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A commandé par un contacteur heure creuse.
Tout est relié en câble de 10mm² sauf le connecteur heure creuse et la commande du connecteur de puissance.
La prise est une p17.
Le boîtier est relié en câble de 10mm² sur 3m directement sur le bornier de mon installation principale à côté de mon compteur.
La ligne EDF est en 9kW.
Voilà.
Merci de votre aide.
31 janvier 2022 à 18:22