Profil du membre Sven
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Sven sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Parfait. Merci beaucoup pour votre aide.
28 mai 2021 à 20:59

Merci pour ces précisions.
En fait, cet onduleur a une puissance de sortie continue de 4800 W et peut monter à 9 kW pendant 3 secondes.
Chez moi, même en combinant les 3 appareils les plus puissants (du genre aspirateur, four et scie circulaire), je n'atteint pas cette puissance et la maison est moins grosse qu'un gros chalet d'alpage (25 m²) et n'accueille que deux personnes. Je suis totalement isolé du réseau public.
Cela devrait aller dans ce cas ?
En fait, cet onduleur a une puissance de sortie continue de 4800 W et peut monter à 9 kW pendant 3 secondes.
Chez moi, même en combinant les 3 appareils les plus puissants (du genre aspirateur, four et scie circulaire), je n'atteint pas cette puissance et la maison est moins grosse qu'un gros chalet d'alpage (25 m²) et n'accueille que deux personnes. Je suis totalement isolé du réseau public.
Cela devrait aller dans ce cas ?
28 mai 2021 à 10:32

Bonjour GL et merci beaucoup pour ces réponses.
J'ai bien compris la réponse à la seconde question, mais la première reste un peu vague pour moi.
Je souhaite alimenter toute ma maison avec ça. J'ai prévu deux lignes dans mon tableau électrique avec parafoudre et interrupteurs différentiels en tête, et les câbles sont déjà dans les gaines et amenés à la GTL (en suivant la norme NF C 15-100).
J'ai bien compris la réponse à la seconde question, mais la première reste un peu vague pour moi.
Citation :Qu'est-ce que cela veut dire ?
L'onduleur autonome débite sur des récepteurs isolés du réseau.
Citation :Auriez-vous un schéma ou des précisions pour que je puisse bien comprendre ?
Dans ce cas, il vaut mieux définir les récepteurs prioritaires et les alimenter en direct, ou par l'intermédiaire d'un inverseur, tout en assurant la protection surintensité et différentielle.
Je souhaite alimenter toute ma maison avec ça. J'ai prévu deux lignes dans mon tableau électrique avec parafoudre et interrupteurs différentiels en tête, et les câbles sont déjà dans les gaines et amenés à la GTL (en suivant la norme NF C 15-100).
27 mai 2021 à 22:13

Bonjour.
Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz.
La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG) max. Je pense raccorder la phase et le neutre directement aux borniers de mon coffret de répartition et la terre sur le bornier de terre.
Est-ce correct ou faut-il un dispositif intermédiaire ? Le 13 mm² ne semble pas très courant, puis-je utiliser du 10 mm² ?
Aussi, tant que j'y suis, j'ai un disjoncteur de 32A inutilisé et il m'en manque un de 20A. Puis-je utiliser le 32A à la place ?
Je suis ouvert à toutes suggestions.
Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz.
La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG) max. Je pense raccorder la phase et le neutre directement aux borniers de mon coffret de répartition et la terre sur le bornier de terre.
Est-ce correct ou faut-il un dispositif intermédiaire ? Le 13 mm² ne semble pas très courant, puis-je utiliser du 10 mm² ?
Aussi, tant que j'y suis, j'ai un disjoncteur de 32A inutilisé et il m'en manque un de 20A. Puis-je utiliser le 32A à la place ?
Je suis ouvert à toutes suggestions.

26 mai 2021 à 22:43
