Profil du membre snake
Actuellement
26 635
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit snake sur le forum Électricité

a posté 7 messages sur le forum Électricité :
Encore merci.
18 novembre 2017 à 12:06

Un grand Merci à vous,
Je pense aussi que les circuits sont mieux dimensionnés en France mais bon, c’est comme ça ici donc...
Si ça ne craint rien (surtout de pas bruler) je laisserai comme ça dans un premier temps.
J’avais un peu peur qu’une phase ”déborde” sur un neutre pour une quelconque raison et de me retrouver avec du 400v au lieu de 230.
J’ai bien un différentiel 30mA. J’espère qu’il remplit bien sa fonction dans cette configuration.
Merci encore.
Cordialement.
Je pense aussi que les circuits sont mieux dimensionnés en France mais bon, c’est comme ça ici donc...
Si ça ne craint rien (surtout de pas bruler) je laisserai comme ça dans un premier temps.
J’avais un peu peur qu’une phase ”déborde” sur un neutre pour une quelconque raison et de me retrouver avec du 400v au lieu de 230.
J’ai bien un différentiel 30mA. J’espère qu’il remplit bien sa fonction dans cette configuration.
Merci encore.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 15:34

Bonjour,
Merci beaucoup pour ces informations, si ce n’est pas dangereux c’est le principal.
Pensez-vous qu’il serait néanmoins meilleur de passer 2 phases, 2 neutres et 2 terres de 1,5 sur 2 disjoncteurs séparés, sachant que je n’ai qu’une seule gaine pour aller du tableau à la première boite de dérivation qui ensuite distribue vers salle de Bain, salon et cuisine ?
Merci.
Merci beaucoup pour ces informations, si ce n’est pas dangereux c’est le principal.
Pensez-vous qu’il serait néanmoins meilleur de passer 2 phases, 2 neutres et 2 terres de 1,5 sur 2 disjoncteurs séparés, sachant que je n’ai qu’une seule gaine pour aller du tableau à la première boite de dérivation qui ensuite distribue vers salle de Bain, salon et cuisine ?
Merci.
17 novembre 2017 à 11:01

Citation :Non car le circuit plaque de cuisson doit être de section 6 mm² protégé par DJ 32 A.
3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal)
Citation :Non ce n'est pas normal. Tous les circuits spécialisés doivent être en 2,5 mm².
Un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal).
Citation :Oui, mais pas plus de 5 prises. C'est bien limite tout cela.
Un disjoncteur 10A 1,5mm² pour les prises de la cuisine et éclairage LED sous éléments.
J'ai juste oublié de préciser une remarque importante, j'habite en Suède, et ici toutes les prises électriques sont en 10A 1,5mm², les fours plus plaque (gazinière mais électrique et pas à gaz) sont alimentés comme cité plus haut. Donc sur ces deux points (machine à laver et four) je suis sûr que c'est aux normes ici...
Ensuite je suis d'accord qu'une installation se fait avec une phase et un neutre mais lorsqu'on tire un câble 5x1,5 pour alimenter une série d'armatures et les répartirent sur les trois phases il y a bien 3 phases de 10A qui reviennent sur un seul neutre... c'est en tout cas comme ça que ça se branche ici... dans les bureaux c'est pareil, les prises sont souvent reparties sur les 3 phases avec un neutre commun...
Pour info les phases sont :
L1 marron
L2 noir
L3 gris
(je ne sais pas en France c'est pour ça que je précise).
Dans mon cas quel est le principal risque pensez-vous ?
Merci beaucoup pour les explications en tout cas !
16 novembre 2017 à 21:04

Citation :L'arrivée du réseau électrique dans l'appartement est triphasée, j'ai donc trois phases qui arrivent au compteur, qui passent par le général, le neutre par le différentiel et ensuite les disjoncteurs qui sont repartis sur les 3 phases.
Salut, Vous êtes en mono ou en triphasé ?
L'installation à ce niveau est correcte, ce que je veux savoir c'est si c'est bien d'avoir deux disjoncteurs de 10A (un qui part vers le salon et la salle de bain) et l'autre (qui part vers la cuisine) et qui reviennent vers le tableau avec un seul neutre ?
16 novembre 2017 à 20:01

Bonsoir.
Citation :Je voulais dire 4x1,5 deux phases un neutre et une terre, repartis sur les 2 derniers disjoncteurs cités.
Sauf que comme je n'avais qu'une seule gaine j'ai tiré un câble 5x1,5 donc 3 phases un neutre et une terre pour pouvoir mieux repartir , donc j'utilise les phases de ce câble sur des disjoncteurs différents (une phase par disjoncteur évidemment) et je reviens au tableau avec le neutre et la terre...
16 novembre 2017 à 18:51

Bonjour.
Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai :
- 3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour la chambre (prises et éclairage),
- et un disjoncteur 10A 1,5mm² pour l’éclairage et prise de salle de bain, éclairage et prises du salon et éclairage et prises de la cuisine.
Je trouvais que le dernier disjoncteur était un peu trop chargé alors j'ai reparti de cette manière :
- 3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour la chambre (prises et éclairage),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour l’éclairage et prise de salle de bain, éclairage et prises du salon et éclairage de la cuisine,
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour les prises de la cuisine et éclairage LED sous éléments.
Sauf que comme je n'avais qu'une seule gaine j'ai tiré un câble 5x1,5 donc 3 phases un neutre et une terre pour pouvoir mieux repartir, donc j'utilise les phases de ce câble sur des disjoncteurs différents (une phase par disjoncteur évidemment) et je reviens au tableau avec le neutre et la terre...
Je voudrais juste savoir si c'est correct et s'il ne peut pas y avoir d’interférences entre les phases ou trop de retour sur mon neutre etc. car je sais qu'aujourd'hui avec les éclairages LED il peut y avoir des perturbations sur le neutre etc.
Merci de vos conseils.
Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai :
- 3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour la chambre (prises et éclairage),
- et un disjoncteur 10A 1,5mm² pour l’éclairage et prise de salle de bain, éclairage et prises du salon et éclairage et prises de la cuisine.
Je trouvais que le dernier disjoncteur était un peu trop chargé alors j'ai reparti de cette manière :
- 3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour la chambre (prises et éclairage),
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour l’éclairage et prise de salle de bain, éclairage et prises du salon et éclairage de la cuisine,
- un disjoncteur 10A 1,5mm² pour les prises de la cuisine et éclairage LED sous éléments.
Sauf que comme je n'avais qu'une seule gaine j'ai tiré un câble 5x1,5 donc 3 phases un neutre et une terre pour pouvoir mieux repartir, donc j'utilise les phases de ce câble sur des disjoncteurs différents (une phase par disjoncteur évidemment) et je reviens au tableau avec le neutre et la terre...
Je voudrais juste savoir si c'est correct et s'il ne peut pas y avoir d’interférences entre les phases ou trop de retour sur mon neutre etc. car je sais qu'aujourd'hui avec les éclairages LED il peut y avoir des perturbations sur le neutre etc.
Merci de vos conseils.
16 novembre 2017 à 17:38
