Profil du membre senetheo
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit senetheo sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Merci. Bien reçu.
Dans votre document, sur la ligne compatibilité produit il y a DR5TE qui est le redresseur qui lui est connecté.
J'ai essayé de brancher du 220V AC entre le A1 et le A2 mais le contacteur ne s'est pas enclenché. Cependant quand je branche une phase sur le A1, le - sur le A2 le contacteur s'enclenche que si je mets le + sur le 01NC; si je le retire le contacteur continu enclenché.
Je pensais que le DC est pour l'attraction ou l'excitation et le AC pour le maintien de la bobine (A1, A2).
Dans votre document, sur la ligne compatibilité produit il y a DR5TE qui est le redresseur qui lui est connecté.
J'ai essayé de brancher du 220V AC entre le A1 et le A2 mais le contacteur ne s'est pas enclenché. Cependant quand je branche une phase sur le A1, le - sur le A2 le contacteur s'enclenche que si je mets le + sur le 01NC; si je le retire le contacteur continu enclenché.
Je pensais que le DC est pour l'attraction ou l'excitation et le AC pour le maintien de la bobine (A1, A2).
30 avril 2013 à 14:25

Bonjour
Le LX9FJ931 est la bobine 220V AC du contacteur LC1F4004. Cette bobine comporte trois bornes: A1, A2 et une troisième borne 01NC qui a un contact interne NC avec la borne A1 (02 NC). Ce contact s'ouvre lorsque la bobine s'enclenche.
Cette bobine est branchée avec le redresseur DR5TE4U qui fournit une tension continue de 220V DC.
En faisant quelques recherches j'ai compris qu'elle comporte une bobine d'attraction (A2, 01) et une autre de maintien (A1, A2), si je ne me trompe.
J'ai constaté qu'une phase doit aller sur une borne, le + et le - sur les 2 autres bornes, mais je ne sais pas sur lesquelles exactement.
Cordiales salutations.
Le LX9FJ931 est la bobine 220V AC du contacteur LC1F4004. Cette bobine comporte trois bornes: A1, A2 et une troisième borne 01NC qui a un contact interne NC avec la borne A1 (02 NC). Ce contact s'ouvre lorsque la bobine s'enclenche.
Cette bobine est branchée avec le redresseur DR5TE4U qui fournit une tension continue de 220V DC.
En faisant quelques recherches j'ai compris qu'elle comporte une bobine d'attraction (A2, 01) et une autre de maintien (A1, A2), si je ne me trompe.
J'ai constaté qu'une phase doit aller sur une borne, le + et le - sur les 2 autres bornes, mais je ne sais pas sur lesquelles exactement.
Cordiales salutations.
30 avril 2013 à 10:18

Bonjour à tous.
J'ai un contacteur LC1F4004 à brancher. Je voudrais savoir comment brancher la bobine LX9FJ931 220 V avec le redresseur DR5TE4U.
Merci d'avance pour le support.
J'ai un contacteur LC1F4004 à brancher. Je voudrais savoir comment brancher la bobine LX9FJ931 220 V avec le redresseur DR5TE4U.
Merci d'avance pour le support.
29 avril 2013 à 14:34