Profil du membre sebass
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit sebass sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Je souhaite mettre ce tableau aux normes françaises.
C'est une installation domestique, un appartement F3. L'installation fonctionne.
Je me prends des petits coups de jus sur la carcasse du clavier et de l'écran.
Il n'y a pas de borne terre là où est branché l'ordinateur.
C'est une installation domestique, un appartement F3. L'installation fonctionne.
Je me prends des petits coups de jus sur la carcasse du clavier et de l'écran.
Il n'y a pas de borne terre là où est branché l'ordinateur.
10 juillet 2017 à 17:43

Bonjour,
- Sur le tableau nous sommes sur un neutre commun.
- La barrette de neutre est reliée à la barrette de terre.
Que pouvons-nous tiré comme compréhension de ce tableau s'il vous plait ?
Les erreurs, les inconvénients de ce type d"installation...
Si je comprends nous ne sommes pas dans un régime TT mais TN car le neutre est relié à la terre. Ceci serait interdit car les conducteurs sont inférieurs à 10 mm 2, est-ce bien cela ?
J'ai cru comprendre que dans ce régime de neutre, le neutre ne doit pas être coupé (j'ai un doute que cela n'est valable uniquement dans les installations tri + N) mais ici il peut être coupé par le différentiel.
Pourquoi dans ce régime le neutre ne doit pas être coupé et où puis-je voir un schéma expliquant les effets de cela svp ?
J'ai cru comprendre que lorsque nous avons un neutre commun, il peut y avoir un retour de courant par le neutre, où pourrais-je trouver de plus amples explications là dessus svp.
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Sur le tableau nous sommes sur un neutre commun.
- La barrette de neutre est reliée à la barrette de terre.
Que pouvons-nous tiré comme compréhension de ce tableau s'il vous plait ?
Les erreurs, les inconvénients de ce type d"installation...
Si je comprends nous ne sommes pas dans un régime TT mais TN car le neutre est relié à la terre. Ceci serait interdit car les conducteurs sont inférieurs à 10 mm 2, est-ce bien cela ?
J'ai cru comprendre que dans ce régime de neutre, le neutre ne doit pas être coupé (j'ai un doute que cela n'est valable uniquement dans les installations tri + N) mais ici il peut être coupé par le différentiel.
Pourquoi dans ce régime le neutre ne doit pas être coupé et où puis-je voir un schéma expliquant les effets de cela svp ?
J'ai cru comprendre que lorsque nous avons un neutre commun, il peut y avoir un retour de courant par le neutre, où pourrais-je trouver de plus amples explications là dessus svp.
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2017 à 16:40