FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre samaxou49

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


Membre inscrit samaxou49 sur le forum Électricité

samaxou49
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Je prends note de vos remarques. Je mets une autre photo sans le capot.

J'ai testé les disjoncteurs un par un avec un VAT qui envoie un courant de fuite entre phase et terre.
Le iD tétra disjoncte après avoir testé les D partie haute, milieu et les 3 premiers en bas.
Le iD 10mA disjoncte après test des 2 suivant.
Le 30 mA suivant c'est l'étage coffret séparé qui fonctionne. Le dernier pour ma pompe assainissement.
Ma pompe à puits est en fait en mono.

J'ai une pince ampèremétrique je vais faire des essais que j'avais déjà fait ultérieurement, pour moi l'équilibre des phases était cohérent.
Je trouve phase 1. 16A
Phase 2. 10A
Phase 3 10À
Puissance soutirée 10 000 Va
Le hic c'est que ça n'a pas disjoncté.
Malgré pompe à chaleur, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, pompe du puits.
Hier j'ai vérifié le réglage du 500 mA.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serrées.

A voir avec le temps ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
174326

09 novembre 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphasé

Merci.
Ci-joint une photo de mon tableau avec les différentiels 30 mA.
Le compteur Linky ne déclenche pas.
Combien d'ampère par ligne je peux utiliser ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème disjonction 500 mA

09 novembre 2022 à 07:56
forum consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphasé

Publicité

Bonjour.

J'ai besoin de vos conseils.

J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A).
J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA.
La disjonction ce produit lors que ma chaudière alimenter en tri + le sèche-linge + lave-vaisselle fonctionnent, ou pompe de puits en triphasé + lave-linge + lave vaisselle ou sèche-linge.
Quand je fais marcher séparément ces appareils ça fonctionne.
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.

Pourriez-vous me donner vos avis ?
Merci.
08 novembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphasé