Profil du membre randocombrail
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit randocombrail sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Merci, je vais refaire des essais demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 septembre 2017 à 18:58

La précision de 5 minutes concernait le temps pendant lequel la phase était en surcharge et mon questionnement était justement pourquoi le disjoncteur après compteur n'avait déclenché l'interruption de courant pendant ces 5 minutes.
Peut-être aurait fallu que j'attende plus longtemps pour que cela disjoncte je vais refaire un essai demain.
Peut-être aurait fallu que j'attende plus longtemps pour que cela disjoncte je vais refaire un essai demain.
14 septembre 2017 à 18:32

Oui justement mon questionnement est que le disjoncteur ne se déclenche pas alors que je tire 6.5 kW sur la phase 1 dont la puissance est sensée être limitée à 4,6 kW étant donné que l'on m'a mis un ampérage de 20 A.
Pour moi courant 220 à 20A en triphasé = limite à 4,6 kW par phase mais je me trompe peut-être.
Quand je parle de 5 mn c'était pour préciser que pour tester j'ai branché tous mes radiateurs (soit 6,5 kW au total) qui sont branchés uniquement sur la phase 1 pendant 5 minutes sans que le disjoncteur après compteur ne réagisse en interrompant le courant.
Pour moi courant 220 à 20A en triphasé = limite à 4,6 kW par phase mais je me trompe peut-être.
Quand je parle de 5 mn c'était pour préciser que pour tester j'ai branché tous mes radiateurs (soit 6,5 kW au total) qui sont branchés uniquement sur la phase 1 pendant 5 minutes sans que le disjoncteur après compteur ne réagisse en interrompant le courant.
14 septembre 2017 à 17:53

Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique pour la puissance active.
Peut-il réellement y avoir une telle différence entre la puissance théorique par phase 4,6 (230 x 20 ampère) et la puissance acceptée de 6,5 (total de mes radiateurs) sans que le compteur disjoncte ?
J'ai une une autre réponse me disant que c'est une question de durée pour que cela disjoncte j'avais testé 5 mn je vais renouveler sur plus long.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique pour la puissance active.
Peut-il réellement y avoir une telle différence entre la puissance théorique par phase 4,6 (230 x 20 ampère) et la puissance acceptée de 6,5 (total de mes radiateurs) sans que le compteur disjoncte ?
J'ai une une autre réponse me disant que c'est une question de durée pour que cela disjoncte j'avais testé 5 mn je vais renouveler sur plus long.
14 septembre 2017 à 14:04

Bonjour,
J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères.
Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase.
Mes 3 phases étaient parfaitement équilibrées et chacune d'elles inférieure à cette limite et je n'ai jamais eu de problème..
Par exemple sur la phase 1 j'avais 3 radiateurs de 3 radiateurs de 1500 w + 1 de 2000 W soit un total de 6,5 kW
Dernièrement ERDF s'est aperçu que depuis l'origine mon abonnement EJP était de 12 kW et que l'installation était non conforme, ils ont donc réglé l'ampérage à 20 au lieu de 30
La puissance maxi par phase devrait donc être maintenant de 4,4 kW
Pour tester j'ai mis tous les radiateurs en route sur la phase 1 (soit 6,5 kW) et la question que je me pose est de savoir pour quelle raison le disjoncteur principal au compteur n'a pas sauté (je ne possède pas de disjoncteur différentiel par phase) ??
Pour info pendant ce temps de test sur chacune de mes 2 autres phases l'ensemble de mes appareils n'étaient pas branchés et la consommation était inférieure à 2 kW donc consommation totale inférieure à 12 kW mais je ne pense pas que cela influe !
Merci par avance de vos réponses.
J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères.
Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase.
Mes 3 phases étaient parfaitement équilibrées et chacune d'elles inférieure à cette limite et je n'ai jamais eu de problème..
Par exemple sur la phase 1 j'avais 3 radiateurs de 3 radiateurs de 1500 w + 1 de 2000 W soit un total de 6,5 kW
Dernièrement ERDF s'est aperçu que depuis l'origine mon abonnement EJP était de 12 kW et que l'installation était non conforme, ils ont donc réglé l'ampérage à 20 au lieu de 30
La puissance maxi par phase devrait donc être maintenant de 4,4 kW
Pour tester j'ai mis tous les radiateurs en route sur la phase 1 (soit 6,5 kW) et la question que je me pose est de savoir pour quelle raison le disjoncteur principal au compteur n'a pas sauté (je ne possède pas de disjoncteur différentiel par phase) ??
Pour info pendant ce temps de test sur chacune de mes 2 autres phases l'ensemble de mes appareils n'étaient pas branchés et la consommation était inférieure à 2 kW donc consommation totale inférieure à 12 kW mais je ne pense pas que cela influe !
Merci par avance de vos réponses.
14 septembre 2017 à 13:14
