Merci de vos informations, et pour l'idée de l'interrupteur modulaire.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 juillet 2019 à 09:05

Bonjour.
J'ai une pompe triphasé immergée 1,1 kW, 3A, branchée à un contacteur vétuste qui ne semble pas passer par le disjoncteur général.
Je cherche à poser un tableau assurant la sécurité des personnes et du matériel et me permettant aussi de déclencher le lancement de la pompe.
J'ai prévu le dispositif ci joint (cf fichier) :
- un Int. diff tétrapolaire
- un disjoncteur magnéto thermique triphasé
- un contacteur
pour le circuit de commande
- une disjoncteur 2A
- une horloge
Je viens sur ce forum car je voudrai valider mon schéma.
De plus je ne suis pas certain du dimensionnement des éléments.
- pour le disjoncteur triphasé, je comptais partir su 6A (la pompe fait 3A) mais je voudrais être certain que cela sera suffisant au démarrage de la pompe.
D'autre part je ne sais pas ce qu'il faut prendre comme plage de protection (si j'ai le choix) :
- j'aurai voulu aussi pouvoir arrêter la pompe en manuel. J'imagine qu'il faut que je prenne une horloge avec commande manuelle
- pour le contacteur ça à l'air d'être 9A minimum.
J'imagine que l'alimentation de la bobine dépend de ce que me délivre l'horloge.
Dans mon schéma je suis parti sur du 220 V.
Enfin les prix varient du simple au quadruple suivant les marques et donc si vous aviez des conseils en la matière je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une pompe triphasé immergée 1,1 kW, 3A, branchée à un contacteur vétuste qui ne semble pas passer par le disjoncteur général.
Je cherche à poser un tableau assurant la sécurité des personnes et du matériel et me permettant aussi de déclencher le lancement de la pompe.
J'ai prévu le dispositif ci joint (cf fichier) :
- un Int. diff tétrapolaire
- un disjoncteur magnéto thermique triphasé
- un contacteur
pour le circuit de commande
- une disjoncteur 2A
- une horloge
Je viens sur ce forum car je voudrai valider mon schéma.
De plus je ne suis pas certain du dimensionnement des éléments.
- pour le disjoncteur triphasé, je comptais partir su 6A (la pompe fait 3A) mais je voudrais être certain que cela sera suffisant au démarrage de la pompe.
D'autre part je ne sais pas ce qu'il faut prendre comme plage de protection (si j'ai le choix) :
- j'aurai voulu aussi pouvoir arrêter la pompe en manuel. J'imagine qu'il faut que je prenne une horloge avec commande manuelle
- pour le contacteur ça à l'air d'être 9A minimum.
J'imagine que l'alimentation de la bobine dépend de ce que me délivre l'horloge.
Dans mon schéma je suis parti sur du 220 V.
Enfin les prix varient du simple au quadruple suivant les marques et donc si vous aviez des conseils en la matière je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 juillet 2019 à 17:17