Profil du membre Pheldwyn
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Pheldwyn sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci de votre réponse !
On m'a pareillement conseiller de tirer une nouvelle ligne en 6² en utilisant le fusible de 32A (avec une nouvelle prise au bout), et d'ajouter à mon tableau un fusible de 20A sur lequel relier la ligne existante... (et ainsi avoir une ligne pour la plaque, et une ligne pour le four).
Je vais informer mon bailleur de l'anomalie, je verrais bien ce qu'il me propose...
... mais je n'ai aucune idée :
- du montant d'un telle intervention par un pro.
- si une telle intervention est même réalisable par un pro connaissant "l'ancienneté" de mon installation (une mise aux normes serait sans doute théoriquement obligatoire ?).
Sinon, question subsidiaire : je suppose qu'en attendant, je peux tout de même raccorder ma plaque sans trop d'inquiétude, dès lors que je n'utilise qu'un feu (ou deux mais bien évidemment pas à pleine puissance) ?
On m'a pareillement conseiller de tirer une nouvelle ligne en 6² en utilisant le fusible de 32A (avec une nouvelle prise au bout), et d'ajouter à mon tableau un fusible de 20A sur lequel relier la ligne existante... (et ainsi avoir une ligne pour la plaque, et une ligne pour le four).
Je vais informer mon bailleur de l'anomalie, je verrais bien ce qu'il me propose...
... mais je n'ai aucune idée :
- du montant d'un telle intervention par un pro.
- si une telle intervention est même réalisable par un pro connaissant "l'ancienneté" de mon installation (une mise aux normes serait sans doute théoriquement obligatoire ?).
Sinon, question subsidiaire : je suppose qu'en attendant, je peux tout de même raccorder ma plaque sans trop d'inquiétude, dès lors que je n'utilise qu'un feu (ou deux mais bien évidemment pas à pleine puissance) ?
08 avril 2013 à 17:27

Bonjour à tous !
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans un immeuble ancien, en tant que locataire (et je précise par avance que je suis totalement néophyte en électricité, j'ai juste fait le tour des forums pour essayer de comprendre un peu).
Je dispose d'une plaque à induction assez gourmande (8,9kW répartis en 3 feux 2300W et un en 2000W).
Sur le tableau électrique (situé dans la cuisine), une ligne a été tirée pour la plaque... seulement, si le fusible est bien en 32A, le câble est du 2,5² (!!), et la prise au bout a les dimensions d'une prise 20A (plaque de 80x80).
... au départ, je pensais mettre four et plaque sur cette prise 32A (en effet, la cuisine ne comporte que 2 autres prises : une 20A sur laquelle se trouve le lave-linge, et une 16A qui accueille le frigo, le micro-ondes et la cafetière... il y a bien une autre prise - qui semble être dérivée soit de la ligne du convecteur, soit de la ligne de la plaque - mais elle n'a même pas la terre... !!).
Mais vu que le câble n'est même pas du 4, je pense que je peux faire une croix sur cette solution...
Mais même en ne mettant que la plaque, je suppose que 32A sur du 2,5², ce n'est pas conseillé... je me demande même si c'est autorisé ? (mon bailleur a-t-il une obligation de conformité sur ce point ?).
Bref, si vous avez des avis éclairés (
) sur la question...
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans un immeuble ancien, en tant que locataire (et je précise par avance que je suis totalement néophyte en électricité, j'ai juste fait le tour des forums pour essayer de comprendre un peu).
Je dispose d'une plaque à induction assez gourmande (8,9kW répartis en 3 feux 2300W et un en 2000W).
Sur le tableau électrique (situé dans la cuisine), une ligne a été tirée pour la plaque... seulement, si le fusible est bien en 32A, le câble est du 2,5² (!!), et la prise au bout a les dimensions d'une prise 20A (plaque de 80x80).
... au départ, je pensais mettre four et plaque sur cette prise 32A (en effet, la cuisine ne comporte que 2 autres prises : une 20A sur laquelle se trouve le lave-linge, et une 16A qui accueille le frigo, le micro-ondes et la cafetière... il y a bien une autre prise - qui semble être dérivée soit de la ligne du convecteur, soit de la ligne de la plaque - mais elle n'a même pas la terre... !!).
Mais vu que le câble n'est même pas du 4, je pense que je peux faire une croix sur cette solution...
Mais même en ne mettant que la plaque, je suppose que 32A sur du 2,5², ce n'est pas conseillé... je me demande même si c'est autorisé ? (mon bailleur a-t-il une obligation de conformité sur ce point ?).
Bref, si vous avez des avis éclairés (

08 avril 2013 à 11:12