Profil du membre parti
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit parti sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Effectivement j'ai regardé le bornier de terre, et il a deux parties qui ne sont pas liées.
J'ai deux tableaux, au niveau du 2ème tableau les prises phase à la terre il a y un voltage à 0 au lieu de 230, je suppose que la terre ne fonctionne pas ?
La terre reliée au piquet de terre va dans un tableau et je crois qu'un autre câble terre relie ce premier tableau au 2ème (tout est dans le bornier de terre).
Par contre le bornier de terre du premier tableau est en 2 parties et quand je fais le test de continuité entre la terre (qui vient du piquet, indique flèche jaune sur la photo) et le câble de terre qui relie le 1er tableau au 2ème (indique flèche rouge sur la photo).
- il n'y a pas de continuité
- il y a 12V.
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de continuité ?
Pourquoi j'ai 12V ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai deux tableaux, au niveau du 2ème tableau les prises phase à la terre il a y un voltage à 0 au lieu de 230, je suppose que la terre ne fonctionne pas ?
La terre reliée au piquet de terre va dans un tableau et je crois qu'un autre câble terre relie ce premier tableau au 2ème (tout est dans le bornier de terre).
Par contre le bornier de terre du premier tableau est en 2 parties et quand je fais le test de continuité entre la terre (qui vient du piquet, indique flèche jaune sur la photo) et le câble de terre qui relie le 1er tableau au 2ème (indique flèche rouge sur la photo).
- il n'y a pas de continuité
- il y a 12V.
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de continuité ?
Pourquoi j'ai 12V ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 septembre 2019 à 23:11

Merci GL il s'agit d'appareils avec broches terre.
Ma femme se prend aussi des petites décharges quand elle utilise le lavabo de la buanderie en inox.
Ma femme se prend aussi des petites décharges quand elle utilise le lavabo de la buanderie en inox.
09 septembre 2019 à 22:02

Merci Rémi.
Il s'agit d'une maison...
Il s'agit d'une maison...
09 septembre 2019 à 21:36

Bonjour.
Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît.
J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils.
J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre et les résultats sont les suivants :
- Phase - Neutre : 235v
- Phase - Terre : 163v
- Neutre - Terre : 0v
La phase - Terre devrait être ~ 235v
Comment résoudre le problème ?
Merci par avance.
Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît.
J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils.
J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre et les résultats sont les suivants :
- Phase - Neutre : 235v
- Phase - Terre : 163v
- Neutre - Terre : 0v
La phase - Terre devrait être ~ 235v
Comment résoudre le problème ?
Merci par avance.
09 septembre 2019 à 20:32