Bonjour,
Bien compris votre réponse, je vous remercie des précisions.
Donc pour éviter la surcharge du groupe je vais opter pour un disjoncteur de 30A en protection de mon groupe électrogène.
Cordialement.
23 juillet 2018 à 11:36
forum consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles

Bonsoir,
Quelques précisions : pour alimenter ma maison avec un groupe de 6,5 kVA, en sortie de câble alimentation je dispose d'un disjoncteur 63A deux pôles protégés qui se placera sur un espace libre du tableau électrique.
Puis je rentre sur un inverseur de source 63A (pour être en corrélation avec le disjoncteur principal du secteur, calibré à 45A).
Ensuite le circuit se poursuit en entrée de tableau avec une sélection manuelle des circuits à alimenter sur groupe.
Ma question est : le disjoncteur 63A courbe C, deux pôles protégés sur circuit alim. par groupe, est-il aussi efficace qu'un simple disjoncteur Phase Neutre classique ?
Merci pour les réponses.
22 juillet 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles

Publicité

Bonjour.

Je dispose d'un disjoncteur 63A deux pôles, pour protéger une alimentation par groupe électrogène, monophasé.
Celui-ci fera-t-il l'affaire, ou je dois le remplacer par une protection phase neutre de même capacité ?

Merci de vos réponses.
22 juillet 2018 à 11:32
forum consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles