FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Nebtreak

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Nebtreak sur le forum Électricité

Nebtreak
a posté 6 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,
Si vous ne pouvez pas passer en forcé c'est que votre contacteur JOUR/NUIT est activé, il reçoit l'ordre via le contact ERDF.
24 décembre 2019 à 13:42
forum consulter ce sujet Délesteur GP500 et tarif EDF de base

Bonjour,
D'après le schéma du tétra, le test se fait entre la phase 2 et 3 !
Je viens de faire le test en "mono", j'ai mis le Neutre à droite en 6 et la Phase en 3 --> le bouton test fonctionne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo 20191224 122858 1

24 décembre 2019 à 12:43
forum consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel

Publicité

Bonjour,
Je vais tester cela sur les anciens dès que possible et vous tiens informé.
J'aurai accès aux nouveaux que l'année prochaine car mon Client est fermé pour les fêtes.
Bon réveillon.
24 décembre 2019 à 10:57
forum consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel

Bonjour.
Oui les tétra sont bien alimentés :

N | PH | PH | PH
230 entre le neutre et la phase.
380/400 entre phases.
Bon réveillon.
24 décembre 2019 à 09:24
forum consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel

Bonjour,
Merci de votre réponse.
Les tétra déclenchent avec le test CATU en aval, mais pas le bouton test.
Les différentiels tétra ont été changés, toujours.
23 décembre 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel

Bonjour à tous,

J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas.
J'ai effectué les essais suivant :
- Changer les différentiels
- Les différentiels mono qui sont en aval --> leurs boutons test fonctionnent
- Mesure de la terre inférieure à 30 Ohms
- Essai avec une fiche 2P+T Femelle et testeur de différentiel CATU en aval et le différentiel déclenche
- Inversion des phases.

Je pencherais vers une mauvaise mise à la terre du neutre en amont (fournisseur).
Si vous avez des pistes je suis preneur.

Bonne fête de fin d'année.
23 décembre 2019 à 17:15
forum consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel