Profil du membre naoh62
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit naoh62 sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Je suis allé au grenier, il y a un grand nombre de boîtes de dérivation.
J'en ai inspecté quelques unes dont les plus importantes et franchement elles sont toutes très bien fermées et à l'intérieur je n'ai rien vu d'anormal au niveau des serrages...
A la prise micro-ondes il y avait bien un fil débranché mais je ne saurais dire s'il est parti quand j'ai tiré la prise du mur ou s'il était déjà débranché avant.
Ceci dit en la rebranchant le problème est toujours là, pas de courant dans cette prise ni les autres incriminées.
J'en ai inspecté quelques unes dont les plus importantes et franchement elles sont toutes très bien fermées et à l'intérieur je n'ai rien vu d'anormal au niveau des serrages...
A la prise micro-ondes il y avait bien un fil débranché mais je ne saurais dire s'il est parti quand j'ai tiré la prise du mur ou s'il était déjà débranché avant.
Ceci dit en la rebranchant le problème est toujours là, pas de courant dans cette prise ni les autres incriminées.
12 mai 2019 à 14:35

Les mesures effectuées sont entre la terre et la phase et entre la terre et le neutre. Et j'ai bien plus de 200 sur le neutre...
J'avais remonté ma prise de micro-ondes en la resserrant à fond et remis le courant mais rien n'a changé.
Du coup je l'ai démonté de nouveau et j'ai fait mes mesures entre phase et terre et neutre et terre.
J'avais remonté ma prise de micro-ondes en la resserrant à fond et remis le courant mais rien n'a changé.
Du coup je l'ai démonté de nouveau et j'ai fait mes mesures entre phase et terre et neutre et terre.
12 mai 2019 à 09:48

Bonjour,
Tout d'abord, je précise que je suis propriétaire de ma maison depuis un peu plus d'un an.
Elle date du début des années 80 et n'a connu qu'un propriétaire avant moi. Je ne suis donc pas à l'origine des schémas électriques et je n'y connais rien.
Tout allait bien jusqu'à hier.
Au moment d'allumer le micro-ondes dans ma cuisine, la prise n'a plus fonctionné.
Cet appareil fonctionne néanmoins sur une autre prise. J'utilise cet appareil acheté neuf depuis le début de cette année.
C'est la seule prise de ma cuisine qui ne fonctionne plus.
Mais je me suis rendu compte que d'autres pièces sont impactées : ma chambre n'a plus que le plafonnier qui fonctionne, 3 prises HS + 2 appliques HS. Dans la salle d'eau, une prise HS + un luminaire.
Dans la chambre d'enfant une prise murale HS.A priori voilà donc les "dégâts" que j'ai pu lister.
Tableau électrique avec fusibles mais je précise que ça n'a pas disjoncté, les fusibles sont OK car testés un par un par un multimètre.
Autre anomalie constatée : Dans cette fameuse prise micro-ondes que j'ai démontée, je constate au multimètre du 240V au fil rouge et du 210V au fil bleu alors qu'il devrait y avoir zéro sur ce fil bleu.
Enfin, je précise aussi que je n'ai rien modifié dans cette installation, j'ai juste mis des nouveaux luminaires en arrivant il y a un an comme tout nouvel arrivant dans un logement.
Mais je n'ai touché à aucun circuit, fait aucune modification au tableau ou ailleurs sur le réseau électrique.
Mes compétences électriques étant très limitées je sollicite votre aide, avec si possible un peu de pédagogie pour que je puisse bien tout comprendre.
Merci d'avance.
Tout d'abord, je précise que je suis propriétaire de ma maison depuis un peu plus d'un an.
Elle date du début des années 80 et n'a connu qu'un propriétaire avant moi. Je ne suis donc pas à l'origine des schémas électriques et je n'y connais rien.
Tout allait bien jusqu'à hier.
Au moment d'allumer le micro-ondes dans ma cuisine, la prise n'a plus fonctionné.
Cet appareil fonctionne néanmoins sur une autre prise. J'utilise cet appareil acheté neuf depuis le début de cette année.
C'est la seule prise de ma cuisine qui ne fonctionne plus.
Mais je me suis rendu compte que d'autres pièces sont impactées : ma chambre n'a plus que le plafonnier qui fonctionne, 3 prises HS + 2 appliques HS. Dans la salle d'eau, une prise HS + un luminaire.
Dans la chambre d'enfant une prise murale HS.A priori voilà donc les "dégâts" que j'ai pu lister.
Tableau électrique avec fusibles mais je précise que ça n'a pas disjoncté, les fusibles sont OK car testés un par un par un multimètre.
Autre anomalie constatée : Dans cette fameuse prise micro-ondes que j'ai démontée, je constate au multimètre du 240V au fil rouge et du 210V au fil bleu alors qu'il devrait y avoir zéro sur ce fil bleu.
Enfin, je précise aussi que je n'ai rien modifié dans cette installation, j'ai juste mis des nouveaux luminaires en arrivant il y a un an comme tout nouvel arrivant dans un logement.
Mais je n'ai touché à aucun circuit, fait aucune modification au tableau ou ailleurs sur le réseau électrique.
Mes compétences électriques étant très limitées je sollicite votre aide, avec si possible un peu de pédagogie pour que je puisse bien tout comprendre.
Merci d'avance.
12 mai 2019 à 00:30