Par contre un détail qui n'est pas des moindres, les appareils ont des carcasses métalliques et fonctionnent en extérieur.
16 décembre 2014 à 14:02

Bonjour.
Quand je dis les GV je parle des disjoncteurs moteurs qui protègent les moteurs des ventilateurs contre les court-circuits et surintensité, je pense donc qu'ils doivent tout aussi bien protéger le câble.
Et pour la protection différentielle il me semblait qu'elle était assurée par le bloc différentiel sur le disjoncteur de 125A en tête de ligne. N'est-ce pas possible ?
En tout cas merci pour votre réponse GL.
Quand je dis les GV je parle des disjoncteurs moteurs qui protègent les moteurs des ventilateurs contre les court-circuits et surintensité, je pense donc qu'ils doivent tout aussi bien protéger le câble.
Et pour la protection différentielle il me semblait qu'elle était assurée par le bloc différentiel sur le disjoncteur de 125A en tête de ligne. N'est-ce pas possible ?
En tout cas merci pour votre réponse GL.
16 décembre 2014 à 13:28

Bonjour,
Je dois alimenter 10 ventilateurs de 5.5kW chacun équipé de démarreurs directs avec leur GV2 correspondant.
Pour ce faire une ligne est tirée depuis le TGBT avec protection 125A en tête pour le câble jusqu'à un coffret, sur lequel je prévois de mettre un inter sectionneur puis repartir avec 10 câbles 4G2.5 vers mes ventilateurs.
Ma question est : suis-je obligé de protéger chaque départ de ces câbles dans le coffret avec un disjoncteur sachant qu'il y a déjà sur le GV2 sur chaque machine ?
Le raccordement est fait sur les GV2 et non par des prises.
Je dois alimenter 10 ventilateurs de 5.5kW chacun équipé de démarreurs directs avec leur GV2 correspondant.
Pour ce faire une ligne est tirée depuis le TGBT avec protection 125A en tête pour le câble jusqu'à un coffret, sur lequel je prévois de mettre un inter sectionneur puis repartir avec 10 câbles 4G2.5 vers mes ventilateurs.
Ma question est : suis-je obligé de protéger chaque départ de ces câbles dans le coffret avec un disjoncteur sachant qu'il y a déjà sur le GV2 sur chaque machine ?
Le raccordement est fait sur les GV2 et non par des prises.
16 décembre 2014 à 09:57