Profil du membre micka_chap
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit micka_chap sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Je reviens vers vous. Je viens de faire l'installation de mon contacteur neuf (sans les disjoncteurs).
A priori, cela fonctionne:D :D :D. En tout cas la marche forcée est OK, j'attends cette nuit pour voir si le contacteur se déclenche bien en HC (a priori ça devrait être bon).
@Bob encore un grand merci pour vos conseils avisés.
@Annie, effectivement un contacteur neuf serait peut-être un meilleur choix. Néanmoins, si vous voulez quand même mon ancien contacteur CSM, je suis OK pour vous le laisser. Voici mon mail pour échanger en dehors du forum : xxxxx@gmail.com
Je reviens vers vous. Je viens de faire l'installation de mon contacteur neuf (sans les disjoncteurs).
A priori, cela fonctionne:D :D :D. En tout cas la marche forcée est OK, j'attends cette nuit pour voir si le contacteur se déclenche bien en HC (a priori ça devrait être bon).
@Bob encore un grand merci pour vos conseils avisés.
@Annie, effectivement un contacteur neuf serait peut-être un meilleur choix. Néanmoins, si vous voulez quand même mon ancien contacteur CSM, je suis OK pour vous le laisser. Voici mon mail pour échanger en dehors du forum : xxxxx@gmail.com
20 novembre 2016 à 15:31

OK merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer demain à la lumière du jour !
Je vous tiendrai au courant.
Concernant la rénovation, je pense que je vais faire appel à un professionnel car le tableau se trouve actuellement dans les toilettes (quelle idée saugrenue !!!) et je voudrais le déplacer dans le garage à côté du disjoncteur principal ... sans parler de la mise à la terre qui n'est pas correct je pense.
Du coup ça implique pas mal de passage de câbles et je préfère que ça soit bien fait ! Mais au moins, si je peux ne plus avoir le bruit désagréable en attendant ça sera déjà une bonne chose (les disjoncteurs 2A et 20A attendront je crois :)).
Bonne soirée,
A+
Je vous tiendrai au courant.
Concernant la rénovation, je pense que je vais faire appel à un professionnel car le tableau se trouve actuellement dans les toilettes (quelle idée saugrenue !!!) et je voudrais le déplacer dans le garage à côté du disjoncteur principal ... sans parler de la mise à la terre qui n'est pas correct je pense.
Du coup ça implique pas mal de passage de câbles et je préfère que ça soit bien fait ! Mais au moins, si je peux ne plus avoir le bruit désagréable en attendant ça sera déjà une bonne chose (les disjoncteurs 2A et 20A attendront je crois :)).
Bonne soirée,
A+
12 novembre 2016 à 19:20

Merci pour votre réponse. Donc si j'ai bien compris :
- Si je remplace uniquement le contacteur, je peux seulement connecter la phase sur mon nouveau contacteur (autrement dit est-il possible d'utiliser le contacteur Legrand sans le neutre).
A savoir relier :
- le fil rouge provenant du fusible 16A, sur la borne 3 et A1 du contacteur legrand
- le fil noir actuellement connecté sur la borne A2 sur la borne A2 du contacteur legrand
- les deux fils noirs (a priori phase vers chauffe-eau) connectés sur la borne 6 sur la borne 4 du contacteur Legrand.
- si je souhaite remplacer aussi le porte fusible 16A par le disjoncteur 20A + disjoncteur 2A, il faut que j'identifie le neutre qui part vers le chauffe-eau et que je raccorde tel qu'indiqué sur le schéma de la réponse 1 ?
Est-ce que j'ai bon (désolé je préfère demander confirmation avant de me lancer) ?
- Si je remplace uniquement le contacteur, je peux seulement connecter la phase sur mon nouveau contacteur (autrement dit est-il possible d'utiliser le contacteur Legrand sans le neutre).
A savoir relier :
- le fil rouge provenant du fusible 16A, sur la borne 3 et A1 du contacteur legrand
- le fil noir actuellement connecté sur la borne A2 sur la borne A2 du contacteur legrand
- les deux fils noirs (a priori phase vers chauffe-eau) connectés sur la borne 6 sur la borne 4 du contacteur Legrand.
- si je souhaite remplacer aussi le porte fusible 16A par le disjoncteur 20A + disjoncteur 2A, il faut que j'identifie le neutre qui part vers le chauffe-eau et que je raccorde tel qu'indiqué sur le schéma de la réponse 1 ?
Est-ce que j'ai bon (désolé je préfère demander confirmation avant de me lancer) ?
12 novembre 2016 à 17:52

Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
Je viens d’emménager dans une maison des années 80 avec une installation électrique quelque peu vétuste.
En attendant de rénover complètement l'installation, je souhaitais changer le contacteur jour nuit car il est devenu bruyant.
Comme golgoth133, l'ancien contacteur est un CSM CEM BBC et j'ai un porte fusible unipolaire 16A en entrée du contacteur.
J'ai donc acheté un contacteur Legrand ainsi qu'un disjoncteur Legrand 2A (C2) et un disjoncteur Legrand 20A (C20) pour le remplacer
Cependant, en ouvrant le tableau électrique, je suis un peu perplexe quant au branchement de ce contacteur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce branchement (voir photo et schéma de câblage joints) ?
J'ai l'impression que le neutre ne passe pas du tout par le contacteur ?
Comment faire pour remplacer le contacteur ?
Je vous remercie pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je suis nouveau sur ce forum.
Je viens d’emménager dans une maison des années 80 avec une installation électrique quelque peu vétuste.
En attendant de rénover complètement l'installation, je souhaitais changer le contacteur jour nuit car il est devenu bruyant.
Comme golgoth133, l'ancien contacteur est un CSM CEM BBC et j'ai un porte fusible unipolaire 16A en entrée du contacteur.
J'ai donc acheté un contacteur Legrand ainsi qu'un disjoncteur Legrand 2A (C2) et un disjoncteur Legrand 20A (C20) pour le remplacer
Cependant, en ouvrant le tableau électrique, je suis un peu perplexe quant au branchement de ce contacteur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce branchement (voir photo et schéma de câblage joints) ?
J'ai l'impression que le neutre ne passe pas du tout par le contacteur ?
Comment faire pour remplacer le contacteur ?
Je vous remercie pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




12 novembre 2016 à 11:45