Profil du membre MFD
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit MFD sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Je vais essayer avec une ampoule puis deux et trois pour voir ce que cela donne et je vous tiens informé.
Les ampoules sont de marque Philips (est-ce de la fabrication éco ? Je ne sais pas dire).
Je confirme qu'il n'y a pas de variateur dans le circuit.
Cordialement.
Bonne journée.
Je vais essayer avec une ampoule puis deux et trois pour voir ce que cela donne et je vous tiens informé.
Les ampoules sont de marque Philips (est-ce de la fabrication éco ? Je ne sais pas dire).
Je confirme qu'il n'y a pas de variateur dans le circuit.
Cordialement.
Bonne journée.
20 juillet 2015 à 07:14

Bonsoir.
Merci de votre aide.
Non le luminaire n'est pas relié à la terre.
Je n'ai pas encore essayé de le brancher ailleurs dans la maison.
Merci de votre aide.
Non le luminaire n'est pas relié à la terre.
Je n'ai pas encore essayé de le brancher ailleurs dans la maison.
18 juillet 2015 à 21:06

Bonjour à tous.
Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence standard) par un luminaire équipé d'ampoules éco halogène (3 ampoules), je constate le déclenchement du différentiel (30 mA) de mon installation de façon aléatoire lorsque j'actionne l'interrupteur de commande du luminaire.
Le fusible de protection ne saute pas mais a été remplacé au cas où.
Le raccordement de l'alimentation dans le nouveau luminaire se fait via un boitier étanche (luminaire spéciale salle de bains).
Lorsque je retire les ampoules éco halogène du luminaire, il n'y a plus de disjonction du différentiel.
Quelqu'un a-t-il une idée car j'avoue que je commence à sécher un peu sur les causes probables.
Merci d'avance.
Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence standard) par un luminaire équipé d'ampoules éco halogène (3 ampoules), je constate le déclenchement du différentiel (30 mA) de mon installation de façon aléatoire lorsque j'actionne l'interrupteur de commande du luminaire.
Le fusible de protection ne saute pas mais a été remplacé au cas où.
Le raccordement de l'alimentation dans le nouveau luminaire se fait via un boitier étanche (luminaire spéciale salle de bains).
Lorsque je retire les ampoules éco halogène du luminaire, il n'y a plus de disjonction du différentiel.
Quelqu'un a-t-il une idée car j'avoue que je commence à sécher un peu sur les causes probables.
Merci d'avance.
18 juillet 2015 à 12:28