a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Super, merci pour ces précieuses informations.
A vrai dire j'ai pensé à repasser sur du mono mais c'est un local professionnel, bien que nous prévoyons une installation électrique très légère pour le moment, je pense que ça pourra être intéressant de garder du tri pour l'avenir (éclairage et/ou machines spécifiques).
J'ai un chauffe-eau mais en mono, et une chaudière pour les radiateurs qui elle est en tri.
Je pense donc faire l'installation suivante :
| Rangée 1 |
|--- Différentiel 40A (L1, N)
|--- Disjoncteur 20A "Prises Cuisine"
|--- Disjoncteur 20A "Prises Salons/Couloir"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Salon 1 et 2"
| Rangée 2 |
|--- Différentiel 40A (L2, N)
|--- Disjoncteur 20A "Prises Expo/Bureau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Couloir/WC/Cuisine/Bureau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Expo"
|--- Disjoncteur 2A "Sonnette"
| Rangée 3 |
|--- Différentiel 40A (L3, N)
|--- Disjoncteur 20A "Chauffe-eau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Salon 3"
|--- Disjoncteur 16A "Prise GTL"
| Rangée 4 |
|--- Différentiel Tétra 40A (L1, L2, L3, N)
|--- Disjoncteur Tétra 16A "Chaudière"
Une telle installation me semble cohérente, bien répartie au niveau de l'utilisation prévue entre les 3 phases, et respecte les normes pour mes circuits en terme de nombre de prises et points lumineux.
Encore merci pour vos éclaircissements, je suis tombé un peu par hasard là dedans mais je trouve ce domaine passionnant et j'ai hâte de continuer à apprendre sur le sujet.
A vrai dire j'ai pensé à repasser sur du mono mais c'est un local professionnel, bien que nous prévoyons une installation électrique très légère pour le moment, je pense que ça pourra être intéressant de garder du tri pour l'avenir (éclairage et/ou machines spécifiques).
J'ai un chauffe-eau mais en mono, et une chaudière pour les radiateurs qui elle est en tri.
Je pense donc faire l'installation suivante :
| Rangée 1 |
|--- Différentiel 40A (L1, N)
|--- Disjoncteur 20A "Prises Cuisine"
|--- Disjoncteur 20A "Prises Salons/Couloir"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Salon 1 et 2"
| Rangée 2 |
|--- Différentiel 40A (L2, N)
|--- Disjoncteur 20A "Prises Expo/Bureau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Couloir/WC/Cuisine/Bureau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Expo"
|--- Disjoncteur 2A "Sonnette"
| Rangée 3 |
|--- Différentiel 40A (L3, N)
|--- Disjoncteur 20A "Chauffe-eau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Salon 3"
|--- Disjoncteur 16A "Prise GTL"
| Rangée 4 |
|--- Différentiel Tétra 40A (L1, L2, L3, N)
|--- Disjoncteur Tétra 16A "Chaudière"
Une telle installation me semble cohérente, bien répartie au niveau de l'utilisation prévue entre les 3 phases, et respecte les normes pour mes circuits en terme de nombre de prises et points lumineux.
Encore merci pour vos éclaircissements, je suis tombé un peu par hasard là dedans mais je trouve ce domaine passionnant et j'ai hâte de continuer à apprendre sur le sujet.
04 août 2024 à 12:57

Merci beaucoup, effectivement, 1 neutre et 3 phases, ça me va beaucoup mieux !
Je comprends en fait qu'il y a donc des sorties du tableau électrique qui repasse sous le disjoncteur de branchement pour aller distribuer certains circuits.
Je compte refaire un tableau plus propre et plus neuf car cette installation est très vieille, ça part dans tous les sens, y'a des câbles coupés un peu partout dans l'appartement, etc...
Donc je vais tout déposer, refaire un tableau et reposer de nouveaux circuits plus aux normes et mieux identifiés.
Par contre je connais mal le triphasé, je n'en ai pas un besoin particulier mais ce que je comprends c'est qu'il faut faire attention à bien répartir les phases.
J'ai prévu un tableau électrique avec 3 rangées de 40A ; est-ce que mettre une phase à chaque différentiel (mono) de chacune des rangées serait une bonne pratique ?
Je comprends en fait qu'il y a donc des sorties du tableau électrique qui repasse sous le disjoncteur de branchement pour aller distribuer certains circuits.
Je compte refaire un tableau plus propre et plus neuf car cette installation est très vieille, ça part dans tous les sens, y'a des câbles coupés un peu partout dans l'appartement, etc...
Donc je vais tout déposer, refaire un tableau et reposer de nouveaux circuits plus aux normes et mieux identifiés.
Par contre je connais mal le triphasé, je n'en ai pas un besoin particulier mais ce que je comprends c'est qu'il faut faire attention à bien répartir les phases.
J'ai prévu un tableau électrique avec 3 rangées de 40A ; est-ce que mettre une phase à chaque différentiel (mono) de chacune des rangées serait une bonne pratique ?
02 août 2024 à 19:26

Bonjour.
J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas.
Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché derrière une plaque en bois sur laquelle est montée le linky et le disjoncteur de branchement donc compliqué de savoir exactement le câblage sans tout démonter (ce que je n'ai pas fait).
En haut je vois arriver un bleu, un noir, et un vert-jaune.
En bas (zoom sur l'autre image) je vois arriver 6 rouges, un bleu, un noir.
C'est bien du triphasé donc les 6 rouges doivent être les trois phases doublées j'imagine, mais le reste ce n'est pas ce à quoi je m'attendais du tout..
Quelqu'un pourrait m'éclaircir sur cette installation ?
Merci :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas.
Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché derrière une plaque en bois sur laquelle est montée le linky et le disjoncteur de branchement donc compliqué de savoir exactement le câblage sans tout démonter (ce que je n'ai pas fait).
En haut je vois arriver un bleu, un noir, et un vert-jaune.
En bas (zoom sur l'autre image) je vois arriver 6 rouges, un bleu, un noir.
C'est bien du triphasé donc les 6 rouges doivent être les trois phases doublées j'imagine, mais le reste ce n'est pas ce à quoi je m'attendais du tout..
Quelqu'un pourrait m'éclaircir sur cette installation ?
Merci :)