Merci pour toutes les réponses.
Vous confirmez ma première décision de protéger le câble avec un disjoncteur C32 car multiplier les ID en cascade n'apporte rien.
Je pose cette question car le chef d'équipe de l'entreprise installatrice m'a dit que sur un chantier précédent le consuel n'a pas validé le DJ en amont de la PAC installée. (il doit lui manquer des informations)
Si dans le coffret PAC il y a un ID30 mA je ne vois pas pourquoi.
Vous confirmez ma première décision de protéger le câble avec un disjoncteur C32 car multiplier les ID en cascade n'apporte rien.
Je pose cette question car le chef d'équipe de l'entreprise installatrice m'a dit que sur un chantier précédent le consuel n'a pas validé le DJ en amont de la PAC installée. (il doit lui manquer des informations)
Si dans le coffret PAC il y a un ID30 mA je ne vois pas pourquoi.
22 juin 2024 à 09:27

Bonjour.
Je fais installer une pompe à chaleur air / eau Atlantic modèle Alfea Excellia A.I 16 TRI
L'installateur possède un coffret électrique avec un différentiel 30mA 40A et deux disjoncteurs triphasés 20A.
Je dois lui fournir une alimentation depuis mon tableau principal en 5G6mm².
La question est : Dois-je protéger le câble de 10m qui vient de mon tableau principal par un disjoncteur (C32 ou D32) ou un disjoncteur différentiel 30mA ?
Merci par avance pour vos réponses.
Je fais installer une pompe à chaleur air / eau Atlantic modèle Alfea Excellia A.I 16 TRI
L'installateur possède un coffret électrique avec un différentiel 30mA 40A et deux disjoncteurs triphasés 20A.
Je dois lui fournir une alimentation depuis mon tableau principal en 5G6mm².
La question est : Dois-je protéger le câble de 10m qui vient de mon tableau principal par un disjoncteur (C32 ou D32) ou un disjoncteur différentiel 30mA ?
Merci par avance pour vos réponses.