Profil du membre Lrent74
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Lrent74 sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Oui le Wago c'est pour l'isoler temporairement le temps que l'électricien passe voir et vérifie.
Cordialement.
Cordialement.
23 avril 2022 à 22:16

Je voulais dire : "a été pas mal bidouillé" pardon.
Cordialement.
Cordialement.
23 avril 2022 à 22:14

Ça fonctionne en branchant les 2 bleus.
J'ai mis un Wago sur le Rouge.
L'installation n'a pas été bidouillé par l'ancien propriétaire.
On est déjà tombé sur ce cas là avec mon électricien.
2 phases venant du tableau et connectées sur 2 prises déjà connectées ensemble.
Il en avait supprimé une.
Il m'a dit que ça venait de repiquage ...
Du coup je vais le faire venir lundi pour vérifier tout cela de plus prés.
Merci à vous et bonne soirée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai mis un Wago sur le Rouge.
L'installation n'a pas été bidouillé par l'ancien propriétaire.
On est déjà tombé sur ce cas là avec mon électricien.
2 phases venant du tableau et connectées sur 2 prises déjà connectées ensemble.
Il en avait supprimé une.
Il m'a dit que ça venait de repiquage ...
Du coup je vais le faire venir lundi pour vérifier tout cela de plus prés.
Merci à vous et bonne soirée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 avril 2022 à 21:24

@Sylvain
Ce n'est pas un va et vient => un seul interrupteur => j'ai testé le câblage va et vient dans le doute => le fusible sauté.
J'ai mis une photo de l'interrupteur en PJ, interrupteur Schneider classique.
@GL
Normalement je prends une photo du câblage avant mais sur celui-ci les fils étaient très courts et en tirant l'interrupteur ils se sont déconnectés.
Ce n'est pas un va et vient => un seul interrupteur => j'ai testé le câblage va et vient dans le doute => le fusible sauté.
L'interrupteur est un Legrand donc L, N et les 2 navettes
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce n'est pas un va et vient => un seul interrupteur => j'ai testé le câblage va et vient dans le doute => le fusible sauté.
J'ai mis une photo de l'interrupteur en PJ, interrupteur Schneider classique.
@GL
Normalement je prends une photo du câblage avant mais sur celui-ci les fils étaient très courts et en tirant l'interrupteur ils se sont déconnectés.
Ce n'est pas un va et vient => un seul interrupteur => j'ai testé le câblage va et vient dans le doute => le fusible sauté.
L'interrupteur est un Legrand donc L, N et les 2 navettes
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 avril 2022 à 19:45

Bonjour,
J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner.
J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple.
Au multimètre je mesure :
Entre Rouge et Bleu 1 : 230 V
Entre Rouge et Bleu 2 : 0 V
Entre Bleu 1 et Bleu 2 : 230 V
Quelqu’un aurait-il une idée du câblage à effectuer svp ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Laurent
J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner.
J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple.
Au multimètre je mesure :
Entre Rouge et Bleu 1 : 230 V
Entre Rouge et Bleu 2 : 0 V
Entre Bleu 1 et Bleu 2 : 230 V
Quelqu’un aurait-il une idée du câblage à effectuer svp ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Laurent
23 avril 2022 à 15:26