Bonjour,
Sur mon tableau électrique que vous pouvez voir ci-dessous, il n’y a qu'un seul disjoncteur différentiel pour 2 rangées de disjoncteur divisionnaires.
Mon tableau électrique est-il aux normes ?
De plus, vous pouvez constater sur mon schéma que 3 fils sont connectés sur chaque bornier de répartition.
Logiquement, 1 fil part du disjoncteur de branchement (EDF), puis un autre prend le relais et va jusqu’à l’interrupteur différentiel. Mais dans mon tableau, il y a un autre fil qui est relié à chaque bornier.
A quoi correspond ce fil selon vous ?
Sachant que l’appartement que je viens d’acheter provient d’une maison séparée en 2 lots.
J’espère que l’électricité du studio voisin n’est pas branchée sur mon tableau !
Sur mon tableau électrique que vous pouvez voir ci-dessous, il n’y a qu'un seul disjoncteur différentiel pour 2 rangées de disjoncteur divisionnaires.
Mon tableau électrique est-il aux normes ?
De plus, vous pouvez constater sur mon schéma que 3 fils sont connectés sur chaque bornier de répartition.
Logiquement, 1 fil part du disjoncteur de branchement (EDF), puis un autre prend le relais et va jusqu’à l’interrupteur différentiel. Mais dans mon tableau, il y a un autre fil qui est relié à chaque bornier.
A quoi correspond ce fil selon vous ?
Sachant que l’appartement que je viens d’acheter provient d’une maison séparée en 2 lots.
J’espère que l’électricité du studio voisin n’est pas branchée sur mon tableau !
26 mars 2016 à 19:46

Bonjour,
Vous pouvez constater sur mon tableau la présence de 2 télérupteurs.
Photo du tableau
D’après ce que je sais, un télérupteur ne s’applique que pour un circuit d’éclairage de plus de deux points de commande, et avec des boutons poussoirs.
Or, chez moi il n’y a qu’1 seul endroit, mon couloir, où il y a des boutons poussoirs, au nombre de 3.
Lorsque je coupe le télérupteur (je mets sur le « o »), l’éclairage fonctionne toujours.
Lorsque je le mets sur le « l », il fonctionne également.
Mes télérupteurs sont-ils réellement reliés à quelque chose ?
Comment se fait-il que mon système de bouton poussoir fonctionne correctement même quand le télérupteur est off ?
Merci.
Vous pouvez constater sur mon tableau la présence de 2 télérupteurs.
Photo du tableau
D’après ce que je sais, un télérupteur ne s’applique que pour un circuit d’éclairage de plus de deux points de commande, et avec des boutons poussoirs.
Or, chez moi il n’y a qu’1 seul endroit, mon couloir, où il y a des boutons poussoirs, au nombre de 3.
Lorsque je coupe le télérupteur (je mets sur le « o »), l’éclairage fonctionne toujours.
Lorsque je le mets sur le « l », il fonctionne également.
Mes télérupteurs sont-ils réellement reliés à quelque chose ?
Comment se fait-il que mon système de bouton poussoir fonctionne correctement même quand le télérupteur est off ?
Merci.
26 mars 2016 à 17:31

Bonjour,
Je viens d’acheter un appartement F4 (anciennement une maison de ville partagée en 1 studio, 1 F2 et 1 F4).
Je suis en train de réaménager les combles, et je souhaitais y mettre bien sûr PC et DCL.
Sur mon tableau électrique que vous pouvez voir ci-dessous, il me semblait avoir une rangée de libre, idéale pour rajouter mes deux disjoncteurs divisionnaires de 10A et 16A (de marque différente Lexman).
J’ai lu qu’il était conseillé de mettre un disjoncteur de marque différente sur une rangée libre pour éviter toute incompatibilité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Or le rail de branchement a été enlevé.
J’ose imaginer qu’il est possible de rajouter un nouveau rail (pouvez-vous me le confirmer ?), mais au vu de la quantité de fils qui passe à cet endroit, je pense que cela va être difficile.
Voici la photo :

Comment faire selon vous ?
Merci.
Je viens d’acheter un appartement F4 (anciennement une maison de ville partagée en 1 studio, 1 F2 et 1 F4).
Je suis en train de réaménager les combles, et je souhaitais y mettre bien sûr PC et DCL.
Sur mon tableau électrique que vous pouvez voir ci-dessous, il me semblait avoir une rangée de libre, idéale pour rajouter mes deux disjoncteurs divisionnaires de 10A et 16A (de marque différente Lexman).
J’ai lu qu’il était conseillé de mettre un disjoncteur de marque différente sur une rangée libre pour éviter toute incompatibilité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Or le rail de branchement a été enlevé.
J’ose imaginer qu’il est possible de rajouter un nouveau rail (pouvez-vous me le confirmer ?), mais au vu de la quantité de fils qui passe à cet endroit, je pense que cela va être difficile.
Voici la photo :

Comment faire selon vous ?
Merci.
26 mars 2016 à 17:31