FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Lema

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Lema sur le forum Électricité

Lema
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, CMT, 1insp.

Merci pour vos réponses et vos conseils.

Pour répondre à votre interrogation @CMT, ce disjoncteur coupe une série de prises spécialisées (armoire négatives, robot coupe, etc...) dans une cuisine de restaurant. La section Aux disjoncteurs des prises est en 6², en triphasé sur ce que j'appellerai un peigne de distribution (ou de partition) des phases. On part ensuite en 2,5 jusqu'aux prises. (Max 4 prises par circuit.)

Pour ce qui est de la bobine MX effectivement on a une coupure d'urgence dans la cuisine, mais ce module est indépendant du reste, je peux toujours le réinstaller avec un nouveau différentiel.
14 janvier 2022 à 07:21
forum consulter ce sujet Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé

Bonjour à tous.

Je cherche à remplacer un disjoncteur différentiel ancien et j'ai un doute sur le choix du nouveau.
J'ai actuellement ça qui ne fonctionne plus : photo 1.
Et je voudrais savoir quel est l'équivalent, après recherches j'ai trouvé celui en photo 2.
Mais je voudrais confirmation.
Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20220106 125402screenshot 20220109 161233 com.android.chrome

13 janvier 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé