Profil du membre LeCriBlanc
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit LeCriBlanc sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos réponses.
Concernant le ID63A, ça vient de la norme qui dit que l’ampérage doit être >= à 50% des différentiels standard + 100% des différentiels pour chauffage.
Dans mon cas, ça ferait 16+16 +8 +8 +8 = 56... d’où le 63A
Je trouve cette règle bizarre !
Avec des ID40A, il me faudrait donc du 5G10mm² ?
Quel intérêt d'avoir un ID triphasé ?
Christophe.
Concernant le ID63A, ça vient de la norme qui dit que l’ampérage doit être >= à 50% des différentiels standard + 100% des différentiels pour chauffage.
Dans mon cas, ça ferait 16+16 +8 +8 +8 = 56... d’où le 63A
Je trouve cette règle bizarre !
Avec des ID40A, il me faudrait donc du 5G10mm² ?
Quel intérêt d'avoir un ID triphasé ?
Christophe.
03 janvier 2024 à 09:51

Bonjour.
Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol.
Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer.
J'ai prévu un tableau 2 rangées avec :
ID40A + C20A + C20 + C16 + C16
ID63A + 5 x C16 (avec 2 pour des radiateurs)
Est il possible d'utiliser qu'une seule phase, ou il est préférable d'en prendre 2 ?
Quelle serait la section des câbles pour la liaison, 10, 16 ou 25 carré ?
Merci pour vos conseils.
Christophe
Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol.
Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer.
J'ai prévu un tableau 2 rangées avec :
ID40A + C20A + C20 + C16 + C16
ID63A + 5 x C16 (avec 2 pour des radiateurs)
Est il possible d'utiliser qu'une seule phase, ou il est préférable d'en prendre 2 ?
Quelle serait la section des câbles pour la liaison, 10, 16 ou 25 carré ?
Merci pour vos conseils.
Christophe
02 janvier 2024 à 14:00