Bonjour à tous.
GL -> Pardon pour mon erreur mais la prise de mesure était bien entre phases.
1Insp -> Merci pour la réponse.
Pourriez-vous me dire quelles sont les valeurs à prendre en compte ?
Comment suivre l'usure des pompes pour prévenir leurs remplacements ?
Est-il possible de prendre une mesure sans sortir les pompes ?
Faut-il mieux descendre dans la fosse quand l'entreprise vient faire le curage annuel et effectuer directement les mesures sur la pompe ?
GL -> Pardon pour mon erreur mais la prise de mesure était bien entre phases.
1Insp -> Merci pour la réponse.
Pourriez-vous me dire quelles sont les valeurs à prendre en compte ?
Comment suivre l'usure des pompes pour prévenir leurs remplacements ?
Est-il possible de prendre une mesure sans sortir les pompes ?
Faut-il mieux descendre dans la fosse quand l'entreprise vient faire le curage annuel et effectuer directement les mesures sur la pompe ?
20 juin 2023 à 12:08

Bonjour Martien-071.
Oui en effet 2 pompes dans une fosses eaux pluviales et 2 dans fosses eaux usées.
Les mesures en mégohm baissent sur toutes les pompes alors que certaines ont fonctionné 70H et d autres 300H
Cordialement.
Kévin
Oui en effet 2 pompes dans une fosses eaux pluviales et 2 dans fosses eaux usées.
Les mesures en mégohm baissent sur toutes les pompes alors que certaines ont fonctionné 70H et d autres 300H

Cordialement.
Kévin
19 juin 2023 à 16:20

Merci pour votre réponse GL.
Voici un lien du type de pompe installé :
https://www.dpompe.fr/caprari-k-dn-65/63952-pompe-de-relevage-caprari-vortex-kcw065fa-003021n1-de-7-2-a-25-m3-h-entre-23-1-et-18-1-m-hmt-tri-400-v-3-kw.html
Je joins des photos des tableaux d alimentation électrique pour comprendre mon explication de leurs prises de mesures.
Après avoir mis le disjoncteur sur off, leur mégohmmètre était placé entre une phase et le neutre à chaque fois + la terre pour obtenir les valeurs indiquées.
Les pompes n'ont jamais été sorties des fosses.
Il y a un contrat de maintenance par l'entreprise qui les a installés.
Il n' y a pas de problème, juste l entreprise qui prend cette mesure chaque année et nous sommes descendu significativement ces 2 dernières années.
Le propriétaire du bâtiment ou l'assurance si on peut !...
Merci pour votre temps.
Cordialement
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Voici un lien du type de pompe installé :
https://www.dpompe.fr/caprari-k-dn-65/63952-pompe-de-relevage-caprari-vortex-kcw065fa-003021n1-de-7-2-a-25-m3-h-entre-23-1-et-18-1-m-hmt-tri-400-v-3-kw.html
Citation :
Oui, mais qu'ont-ils mesuré exactement ?
Je joins des photos des tableaux d alimentation électrique pour comprendre mon explication de leurs prises de mesures.
Après avoir mis le disjoncteur sur off, leur mégohmmètre était placé entre une phase et le neutre à chaque fois + la terre pour obtenir les valeurs indiquées.
Les pompes n'ont jamais été sorties des fosses.
Citation :
pourquoi l'équipe d'entretien a t-elle été amenée à intervenir ?
Il y a un contrat de maintenance par l'entreprise qui les a installés.
Citation :
Vous mentionnez des problèmes sur les pompes, mais comment cela se traduit-il ?
Il n' y a pas de problème, juste l entreprise qui prend cette mesure chaque année et nous sommes descendu significativement ces 2 dernières années.
Citation :
Qui paye le remplacement éventuel des pompes ?
Le propriétaire du bâtiment ou l'assurance si on peut !...
Merci pour votre temps.
Cordialement
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







19 juin 2023 à 16:10

Bonjour.
J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille.
L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher.
Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs sont les suivantes :
3Mo - 8Mo - 13Mo - 7Mo.
Les pompes ont fonctionné environ 3 à 400 heures, elles ont 3.5ans.
Réf des pompes :
- Station EU avec MF : 2x KCW065FA+003021N1
- Station EC : 2x KCW065FA+003021N1
Aujourd'hui, on me dit de les changer.
Est-ce normal ?
Est-ce que juste mesurer l'enroulement moteur au tableau est juste pour déterminer l'état des pompes ?
Merci pour vos réponses.
J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille.
L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher.
Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs sont les suivantes :
3Mo - 8Mo - 13Mo - 7Mo.
Les pompes ont fonctionné environ 3 à 400 heures, elles ont 3.5ans.
Réf des pompes :
- Station EU avec MF : 2x KCW065FA+003021N1
- Station EC : 2x KCW065FA+003021N1
Aujourd'hui, on me dit de les changer.
Est-ce normal ?
Est-ce que juste mesurer l'enroulement moteur au tableau est juste pour déterminer l'état des pompes ?
Merci pour vos réponses.
19 juin 2023 à 12:42