FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Jihem

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Jihem sur le forum Électricité

Jihem
a posté 6 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. Vous ne dormez jamais ?

Le télérupteur a quand même une sale tête, il est vieux une partie sous l'enveloppe transparente est vraiment marron.
Merci encore à vous.
08 décembre 2017 à 16:14
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA

Salut la communauté des allumés. biggrin
Suite de la résolution des problèmes.

Avec l'aide d'un électricien nous avons posé 2 inter différentiel le premier qui reprend des divisionnaires un peu esseulés, le deuxième en amont du tableau à cartouche fusibles.

A la mise sous tension seul l'inter du tableau à cartouche a sauté mettant hors de cause le tableau principal, chauffage, lave vaisselle, cuisinière et partie de l'habitation rénovée.

Lorsque sur le tableau nous avons enlevé tous les fusibles l'inter déclenchait toujours, nous avons donc débranché les neutres un par un jusqu’à isoler un circuit comprenant un télérupteur et trois appliques dans l'escalier qui descend au garage.

Vérification faite des appliques pas de problème il nous reste donc plus qu'à changer le télérupteur.
Merci à vous. smile
07 décembre 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA

Publicité

J'ai oublié de préciser quand le DJ est déclenché à la tentative de remise en route il se déclenchait immédiatement.
Au bout d'une heure on peut remettre le système en route.
02 décembre 2017 à 11:25
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA

Merci à GL pour sa réactivité.
Le DJ EDF est neuf changé 2 fois de suite par EDF.
La manœuvre a été faite, débranchement du neutre, le DJ ne s'enclenche toujours pas.
02 décembre 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA

Bonjour
"La charge enlevée" voulait dire tous les disjoncteurs et interrupteurs coupés.

Suite du problème... c'est une ancienne maison avec des travaux de rénovation récents. Nous avons trouvé qu'il y a deux systèmes d'alimentation électrique.
Le premier "dans la norme" correspondant aux travaux récents. Nous sommes en mono 3 disjoncteurs différentiels 30 mA suivis d'un certain nombre de 2 à 9 divisionnaires de 10 à 20A.
La deuxième partie de l'install, l'ancienne, passe par des cartouches fusibles de 16 et 20 A et est directement liée au disjoncteur EDF 60A 500mA.
Compteur Linky neuf.
Quand nous coupons toutes les alimentations, celles récentes et qu'on enlève les cartouches fusibles le compteur indique "0 VA PUISSANCE APP" il est alors impossible d'enclencher le disjoncteur différentiel de 500mA d'EDF pendant 1H30, au bout de ce temps on peut le refaire.
Le DDR EDF saute 2 à 3 fois par jour. sad
01 décembre 2017 à 16:56
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA

Bonjour.

Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire.
On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau.
Après un temps d'une heure et demi on peut le remettre en charge.
Le service dépannage d'EDF a changé le disjoncteur. Aucun résultat.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
28 novembre 2017 à 14:38
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA