Concernant les surintensités et la protection contre les surcharges dues à un éventuel blocage de la pompe, il m’a affirmé que le disjoncteur était magnéto-thermique que c’était protégé et que ça remplaçait ce coffret industriel vétuste… j’ai essayé de lui faire expliqué que le relais thermique était réglé à la sensibilité de la pompe aux alentours de 1.7A pour qu’en cas de blocage de la pompe cela évite la destruction des bobines du moteur et l’échauffement du câble d’alimentation.
Lorsque je lui ai indiqué que c’était pour éviter l’échauffement du câble il a simplement souri l’air de dire que je racontais n’importe quoi.
Je pense qu’il n’a pas de connaissance sur la protection moteur mais pourtant c’est bien un électricien pro qui a son entreprise…
Je ne sais pas comment lui démontrer que ce disjoncteur moteur avec thermique était important et je ne sais pas s'il y a une norme pour ce point précis afin de le mettre devant le fait.
Lorsque je lui ai indiqué que c’était pour éviter l’échauffement du câble il a simplement souri l’air de dire que je racontais n’importe quoi.
Je pense qu’il n’a pas de connaissance sur la protection moteur mais pourtant c’est bien un électricien pro qui a son entreprise…
Je ne sais pas comment lui démontrer que ce disjoncteur moteur avec thermique était important et je ne sais pas s'il y a une norme pour ce point précis afin de le mettre devant le fait.
14 juillet 2021 à 05:25

Bonjour 1Insp et Bob.
Voici l’ancien coffret.
Le câble d’alimentation c’est du 2,5mm².
La pompe fait 400w c’est une pompe de relevage pour eau chargée d’égout.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici l’ancien coffret.
Le câble d’alimentation c’est du 2,5mm².
La pompe fait 400w c’est une pompe de relevage pour eau chargée d’égout.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 juillet 2021 à 05:08

Bonjour.
Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique.
Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes car il n’y avait pas de différentiel et que ce matériel était de type industriel et non conforme.
Il a installé un disjoncteur 20A pour protéger l’alimentation de la pompe.
Il n’y a plus le réglage précis du relais thermique de la pompe de relevage.
Pourriez-vous me dire si cela convient ? Et quelle est la norme qui régit ce point ?
Merci pour votre aide.
Jérôme
Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique.
Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes car il n’y avait pas de différentiel et que ce matériel était de type industriel et non conforme.
Il a installé un disjoncteur 20A pour protéger l’alimentation de la pompe.
Il n’y a plus le réglage précis du relais thermique de la pompe de relevage.
Pourriez-vous me dire si cela convient ? Et quelle est la norme qui régit ce point ?
Merci pour votre aide.
Jérôme
13 juillet 2021 à 09:25