a posté 2 messages sur le forum Électricité :
En effet, voici le schéma qu'on peut trouver sur Leroy Merlin et qui m'étonne beaucoup (c'est pour les pompes dans les piscines) !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-installer-un-coffret-électrique-de-piscine-l1500628641
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-installer-un-coffret-électrique-de-piscine-l1500628641
28 février 2020 à 17:27

Bonjour - bonsoir,
Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique.
En effet, je me suis aperçu les installateurs avaient tiré un câble du disjoncteur de branchement jusqu'à la pompe en utilisant un disjoncteur de type D 32A (trop puissant) SANS y installer d'interrupteur différentiel (par ailleurs, ce gros câble sort directement sur l'unité extérieure, ce qui veut dire que les éléments électroniques ne sont pas bien protégés). J'ai procédé au remplacement de ce tableau divisionnaire en ajoutant un interrupteur différentiel de type HPI et un disjoncteur de courbe D de 25A : tout marche parfaitement.
Par contre, lorsque j'ai testé (3x) la fonction différentielle pour faire disjoncteur l'interrupteur, je me suis aperçu d'un important arc électrique dans le neutre (si je me souviens bien).
Ma question est : est-ce suffisamment protégé sachant qu'il y a un fort appel de courant et un problème d'arc électrique à la coupure du différentiel ?
De même, ne faudrait-il pas créer un circuit dédié pour l'élément de contrôle et la pompe à eau interne ?
J'ai pensé à l'achat d'un dispositif spécial pour moteur de chez Schneider Electrics, mais je ne sais pas lequel choisir (d'après ce que j'ai vu sur Internet, certains préconisent l'installation de disjoncteurs-magnétothermiques de la marque en triphasé en faisant des ponts entre chaque phase) :
https://www.materielelectrique.com/interrupteursectionneur-coffret-vario-p-104159.html
https://www.materielelectrique.com/inter-coffret-3x25a-p-162801.html
https://www.materielelectrique.com/demarreur-coffret-tesys-le1d-bobine-p-97579.html
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique.
En effet, je me suis aperçu les installateurs avaient tiré un câble du disjoncteur de branchement jusqu'à la pompe en utilisant un disjoncteur de type D 32A (trop puissant) SANS y installer d'interrupteur différentiel (par ailleurs, ce gros câble sort directement sur l'unité extérieure, ce qui veut dire que les éléments électroniques ne sont pas bien protégés). J'ai procédé au remplacement de ce tableau divisionnaire en ajoutant un interrupteur différentiel de type HPI et un disjoncteur de courbe D de 25A : tout marche parfaitement.
Par contre, lorsque j'ai testé (3x) la fonction différentielle pour faire disjoncteur l'interrupteur, je me suis aperçu d'un important arc électrique dans le neutre (si je me souviens bien).
Ma question est : est-ce suffisamment protégé sachant qu'il y a un fort appel de courant et un problème d'arc électrique à la coupure du différentiel ?
De même, ne faudrait-il pas créer un circuit dédié pour l'élément de contrôle et la pompe à eau interne ?
J'ai pensé à l'achat d'un dispositif spécial pour moteur de chez Schneider Electrics, mais je ne sais pas lequel choisir (d'après ce que j'ai vu sur Internet, certains préconisent l'installation de disjoncteurs-magnétothermiques de la marque en triphasé en faisant des ponts entre chaque phase) :
https://www.materielelectrique.com/interrupteursectionneur-coffret-vario-p-104159.html
https://www.materielelectrique.com/inter-coffret-3x25a-p-162801.html
https://www.materielelectrique.com/demarreur-coffret-tesys-le1d-bobine-p-97579.html
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 février 2020 à 22:08