FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Jafaz

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Jafaz sur le forum Électricité

Jafaz
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

J'ai eu un problème pratiquement identique, qui me faisait constater que le groupe électrogène baissait la fréquence de 50 à 46, et il se mettait en mode erreur (overload speed reg).
Le problème était le filtre à gazole.
09 août 2023 à 12:50
forum consulter ce sujet Baisse de tension groupe électrogène triphasé

Merci ;)
09 août 2023 à 12:47
forum consulter ce sujet Diference maximal entre phase sur un groupe triphasé

Publicité

Bonjour à tous.

J'ai un groupe triphasé de 150 KVA, qui alimente un immeuble avec plusieurs bureaux.
J'arrive à lire sur le tableau de contrôle la consommation de la part de l’édifice qui est de 72,73 et 65 A.
Existe-t-il une limite maximum entre phase, c'est-à-dire, si je peux avoir une phase avec 60 et les autres avec 80 A, par exemple ? Je pense que cela est de 10 % mais je ne trouve pas ce "chiffre" dans les documents tels que le manuel, etc.

Merci d'avance pour votre aide.
07 août 2023 à 17:30
forum consulter ce sujet Diference maximal entre phase sur un groupe triphasé