Bonjour @CMT,
Je vous contacte à nouveau car mon télérupteur Yokis MTR2000M n'a fonctionné que quelques jours avant de tomber en panne...

J'ai donc trouvé un Finder d'occasion similaire à celui que j'avais d'origine, un unipolaire Finder 20.21.

J'ai remis le branchement initial et cela a fonctionné. Cependant, j'entends un bruit de grésillement lorsque le bouton poussoir est enfoncé. J'ai donc effectué un test en appuyant plus longuement et le disjoncteur associé a sauté.

J'ai pensé à un faux contact, j'ai donc vérifié toutes les vis, mais sans succès. Les boutons poussoirs ne contrôlent plus la lumière. En revanche, lorsque j'appuie directement sur le bouton du télérupteur, la lumière s'allume correctement.

Est-ce que mes boutons poussoirs (au nombre de 3) sont défectueux ? Ou bien est-ce une partie du télérupteur qui relie les boutons poussoirs qui ne fonctionne plus...
Je n'ai pas encore essayé d'acheter un nouveau télérupteur. cry

Merci pour votre aide.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 20:34
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400

Bonjour @CMT.

Je viens juste de tester le câblage que vous m'aviez indiqué et ça fonctionne.
Le bruit est moins fort que l'ancien telerupteur.
J'en suis content.

Merci encore pour votre aide.
Bonne continuation.

21 juillet 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400

Publicité

Bonjour.

Je comprends qu'il faut que j'ajoute un petit fil bleu entre le disjoncteur et le Yokis en plus.
Faut que j'aille m'en procurer un pour tester le câblage.

Merci beaucoup, je vous tiens au courant :)

Bonne journée.
11 juillet 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400

Bonjour,

Je reviens vers vous concernant le sujet du télérupteur unipolaire Finder 20.21 qui vient de tomber en panne. En lisant les forums, je me suis rendu compte que mon câblage ne me permettait pas d'utiliser un telerupteur silencieux.

Cependant, j'ai lu que le Yokis MTR2000 pourrait convenir, donc je m'en suis procuré un.
Celui-ci possède les bornes BP, A1, A2, C1 et C2.

Mon câblage actuel ne comporte que 3 fils : un rouge sur A1, un marron sur A2 et un orange sur 2, avec un pont entre A1 et 1.
Je ne comprends pas très bien comment procéder.

Pouvez-vous me dire s'il est finalement possible de l'utiliser et, si oui, quel fil doit être branché sur quelle borne du Yokis ?
Merci beaucoup pour votre aide.
10 juillet 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400