Profil du membre Idem63
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Idem63 sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir à tous,
Merci GL pour ces infos. Je vais donc explorer cette piste.
Avant de commander ce relais Conrad, je vais demander la notice au service commercial afin de visualiser le schéma de câblage.
Je vous tiens informés.
En poursuivant les recherches, j'ai vu qu'Aldes propose un inverseur minuterie spécial pour temporiser jusqu'à 1h la grande vitesse sur VMC auto-réglable.
C'est un bouton qu'on tourne comme sur un four. Il coûte environ 40 € (réf 11022008).
Quelqu'un sait-il ce que vaut ce matériel ?
Merci GL pour ces infos. Je vais donc explorer cette piste.
Avant de commander ce relais Conrad, je vais demander la notice au service commercial afin de visualiser le schéma de câblage.
Je vous tiens informés.
En poursuivant les recherches, j'ai vu qu'Aldes propose un inverseur minuterie spécial pour temporiser jusqu'à 1h la grande vitesse sur VMC auto-réglable.
C'est un bouton qu'on tourne comme sur un four. Il coûte environ 40 € (réf 11022008).
Quelqu'un sait-il ce que vaut ce matériel ?
13 janvier 2017 à 19:42

Bonjour
Sur vos conseils GL, en recherchant dans les E-catalogues voici ce que j'ai trouvé :
- Commutateur 2 positions SCHNEIDER (réf A9E18070 - appelé aussi contact OF)
- Interrupteur inverseur va et vient LEGRAND (réf 4 129 04 appelé aussi inter NO+NF)
Aussi, quelqu'un près de chez moi vend un commutateur MERLIN GERIN 3 positions - 1 contact inverseur.
Est-ce qu'un de ces modules conviendrait ? avec possibilité de commande par bouton poussoir ?
La minuterie, je l'ai déjà (une LEGRAND que je réglerai sur 12 mn).
Tous vos avis/idées sont les bienvenus.
Cordialement.
Sur vos conseils GL, en recherchant dans les E-catalogues voici ce que j'ai trouvé :
- Commutateur 2 positions SCHNEIDER (réf A9E18070 - appelé aussi contact OF)
- Interrupteur inverseur va et vient LEGRAND (réf 4 129 04 appelé aussi inter NO+NF)
Aussi, quelqu'un près de chez moi vend un commutateur MERLIN GERIN 3 positions - 1 contact inverseur.
Est-ce qu'un de ces modules conviendrait ? avec possibilité de commande par bouton poussoir ?
La minuterie, je l'ai déjà (une LEGRAND que je réglerai sur 12 mn).
Tous vos avis/idées sont les bienvenus.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 21:37

Bonsoir et merci GL pour votre aide.
Le branchement de ma VMC est de type classique.
Si j'ai bien compris, il s'agirait de remplacer l'inverseur actuel par un contact OF dont l'inversion serait commandée par bouton poussoir, avec la minuterie modulaire sur le circuit de la GV ? C'est ça ?
Le contact OF peut-il être un commutateur modulaire 2 positions Schneider (réf. SCHA9E18070) ? Ou alors connaissez-vous d'autres modèles qui feraient l'affaire ?
Cordialement.
Le branchement de ma VMC est de type classique.
Si j'ai bien compris, il s'agirait de remplacer l'inverseur actuel par un contact OF dont l'inversion serait commandée par bouton poussoir, avec la minuterie modulaire sur le circuit de la GV ? C'est ça ?
Le contact OF peut-il être un commutateur modulaire 2 positions Schneider (réf. SCHA9E18070) ? Ou alors connaissez-vous d'autres modèles qui feraient l'affaire ?
Cordialement.
07 janvier 2017 à 23:23

Bonjour tout le monde,
Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique).
La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction, l'interrupteur PV/GV (Petite Vitesse/Grande Vitesse) est placé dans la salle de bains.
Seulement, nos jeunes ados (on est tous passés par là...
) oublient systématiquement de remettre la PV après leur douche du matin.
La VMC tourne alors en GV jusqu'en soirée au retour des parents
.
Donc je souhaite remplacer l'interrupteur PV/GV par un appareillage permettant de temporiser la GV pendant environ 15 à 30 minutes.
Une fois cette durée écoulée, le moteur reviendrait automatiquement en PV. Idéalement on aimerait un système de type bouton poussoir.
Connaissez-vous un système dédié pas cher ou un "montage" qui répondrait à cet objectif ? (j'ai une minuterie Legrand en stock si besoin).
Merci d'avance.
Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique).
La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction, l'interrupteur PV/GV (Petite Vitesse/Grande Vitesse) est placé dans la salle de bains.
Seulement, nos jeunes ados (on est tous passés par là...

La VMC tourne alors en GV jusqu'en soirée au retour des parents

Donc je souhaite remplacer l'interrupteur PV/GV par un appareillage permettant de temporiser la GV pendant environ 15 à 30 minutes.
Une fois cette durée écoulée, le moteur reviendrait automatiquement en PV. Idéalement on aimerait un système de type bouton poussoir.
Connaissez-vous un système dédié pas cher ou un "montage" qui répondrait à cet objectif ? (j'ai une minuterie Legrand en stock si besoin).
Merci d'avance.

07 janvier 2017 à 13:24