Profil du membre guiv
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit guiv sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Merci, je crois comprendre.
Effectivement, je n'ai qu'un branchement au DB (je peux me la péter maintenant que vous m'avez appris ce que c'est ! Merci pour ça, je me coucherai moins bête qu'hier...).
Ça va au tableau principal de la maison (3 ou 4 rangées, avec chacune 1 différentiel et une rangée de disjoncteurs).
De là (en direct faut que je vérifie) j'ai tiré une ligne pour un tableau secondaire dans la dépendance (validé par mon pote), mais faut que j'aille voir comment j'ai branché le bouzin...)
Mon truc ce serait de tirer à partir du secondaire une ligne pour un tableau "tertiaire" qui alimentera le chauffe eau mais aussi toute l'installation extérieure future (éclairage, un peu de prises et pourquoi pas le portail... d'où le 6 carré, l’électricité, ça me fait flipper et je suis genre Monsieur Plus !).
Faudrait que je vous fasse un schéma de l'installation, que je trouve comment le mettre sur le forum...
Je voudrais éviter d'emmerder mon voisin électricien, qui comme les voisins mécanos ou informaticiens est déjà fort sollicité.
Je commence à y voir plus clair, vos conseils sont précieux et je reviendrai si besoin.
Cordialement.
Guiv
Effectivement, je n'ai qu'un branchement au DB (je peux me la péter maintenant que vous m'avez appris ce que c'est ! Merci pour ça, je me coucherai moins bête qu'hier...).
Ça va au tableau principal de la maison (3 ou 4 rangées, avec chacune 1 différentiel et une rangée de disjoncteurs).
De là (en direct faut que je vérifie) j'ai tiré une ligne pour un tableau secondaire dans la dépendance (validé par mon pote), mais faut que j'aille voir comment j'ai branché le bouzin...)
Mon truc ce serait de tirer à partir du secondaire une ligne pour un tableau "tertiaire" qui alimentera le chauffe eau mais aussi toute l'installation extérieure future (éclairage, un peu de prises et pourquoi pas le portail... d'où le 6 carré, l’électricité, ça me fait flipper et je suis genre Monsieur Plus !).
Faudrait que je vous fasse un schéma de l'installation, que je trouve comment le mettre sur le forum...
Je voudrais éviter d'emmerder mon voisin électricien, qui comme les voisins mécanos ou informaticiens est déjà fort sollicité.
Je commence à y voir plus clair, vos conseils sont précieux et je reviendrai si besoin.
Cordialement.
Guiv
13 janvier 2018 à 10:59

Merci de votre réponse.
DB, DJ à quoi cela correspond ?
Pour alimenter un local qui n'était pas électrifié, un copain électricien m'a fait tirer un 6mm² et poser un nouveau tableau avec différentiel et disjoncteurs qui vont bien.
Je pensais faire pareil pour mon chauffe-eau dans un autre local.
Possible ?
Si oui comment ?
Cordialement.
DB, DJ à quoi cela correspond ?
Pour alimenter un local qui n'était pas électrifié, un copain électricien m'a fait tirer un 6mm² et poser un nouveau tableau avec différentiel et disjoncteurs qui vont bien.
Je pensais faire pareil pour mon chauffe-eau dans un autre local.
Possible ?
Si oui comment ?
Cordialement.
12 janvier 2018 à 20:21

Bonjour.
Dans le cadre d'une rénovation, je dois brancher un chauffe-eau.
Pas d'abonnement HP/HC, pas intéressant pour notre installation.
J'ai un câble 3x6mm² directement tiré du disjoncteur principal EDF, sans autre protection en amont.
Que dois-je mettre comme protection juste avant le chauffe-eau ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Guiv
Dans le cadre d'une rénovation, je dois brancher un chauffe-eau.
Pas d'abonnement HP/HC, pas intéressant pour notre installation.
J'ai un câble 3x6mm² directement tiré du disjoncteur principal EDF, sans autre protection en amont.
Que dois-je mettre comme protection juste avant le chauffe-eau ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Guiv
12 janvier 2018 à 13:55
