Profil du membre guillaume85
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit guillaume85 sur le forum Électricité

a posté 8 messages sur le forum Électricité :
ID installé ce soir... Et impeccable, il a sauté de suite ! 
Je sais que les puristes trouveront ma démarche un peu légère mais moi je trouve cela PARFAIT !
Un jour peut-être, je trouverai la fuite mais cet été madame aura la lumière attendue sur sa terrasse !
Et moi je suis pour la paix des ménages !
Encore merci.

Je sais que les puristes trouveront ma démarche un peu légère mais moi je trouve cela PARFAIT !
Un jour peut-être, je trouverai la fuite mais cet été madame aura la lumière attendue sur sa terrasse !
Et moi je suis pour la paix des ménages !
Encore merci.
19 mai 2017 à 22:25

Limpide.
Merci infiniment d'avoir pris le temps de cette explication.
Je sais quoi faire même si je vais choisir une solution que vous ne conseillez pas totalement... :-)
Merci infiniment d'avoir pris le temps de cette explication.
Je sais quoi faire même si je vais choisir une solution que vous ne conseillez pas totalement... :-)
19 mai 2017 à 15:28

Je comprends mieux, merci.
La pluie ne fait donc pas sauter le disjoncteur et c'est normal ! (chose que je ne savais pas).
Quel est donc le phénomène électrique causé par la pluie qui fait sauter le différentiel et pas le disjoncteur ?
Corrigez-moi si je me trompe : je dépose le disjoncteur que j'ai installé et je le remplace par un disjoncteur différentiel et non par un interrupteur différentiel.
Je ne comprends pas la différence et c'est là que je bloque...
La pluie ne fait donc pas sauter le disjoncteur et c'est normal ! (chose que je ne savais pas).
Quel est donc le phénomène électrique causé par la pluie qui fait sauter le différentiel et pas le disjoncteur ?
Corrigez-moi si je me trompe : je dépose le disjoncteur que j'ai installé et je le remplace par un disjoncteur différentiel et non par un interrupteur différentiel.
Je ne comprends pas la différence et c'est là que je bloque...
19 mai 2017 à 11:22

Sur une autre discussion : 15694 Problème installation électrique : Disjoncteur qui saute ! Help
Mr Boulon a posté ceci :
Mr Boulon a posté ceci :
Citation :Dans mon cas, ce monsieur a raison ! Mais pourquoi la pluie n'affecte pas le disjoncteur, mais l'ID ?
Bonjour.
[...]
La pluie n'a pas de rapport cela aurait affecté l'ID.
Cordialement.
M.
19 mai 2017 à 10:51

... et pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de court-circuit ???
19 mai 2017 à 10:45

Non cela n'est pas inutile à mon sens.
S'il pleut et que l'interrupteur différentiel que j'affecte spécifiquement à ces deux prises, saute, je ne m'en rends même pas compte dans la maison.
En effet, lorsque je veux profiter de mes prises, il fait toujours beau, nous sommes sur la terrasse, et nous branchons des luminaires d'extérieur.
Pouvez-vous développer / expliquer le DJ différentiel en aval des borniers Ph+N+T ??
Voulez-vous dire en aval du disjoncteur que j'ai déjà installé dehors ?
Par DJ différentiel, vous voulez dire INTERRUPTEUR différentiel ?
S'il pleut et que l'interrupteur différentiel que j'affecte spécifiquement à ces deux prises, saute, je ne m'en rends même pas compte dans la maison.
En effet, lorsque je veux profiter de mes prises, il fait toujours beau, nous sommes sur la terrasse, et nous branchons des luminaires d'extérieur.
Pouvez-vous développer / expliquer le DJ différentiel en aval des borniers Ph+N+T ??
Voulez-vous dire en aval du disjoncteur que j'ai déjà installé dehors ?
Par DJ différentiel, vous voulez dire INTERRUPTEUR différentiel ?
19 mai 2017 à 10:43

Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est l'interrupteur différentiel (F&G F7-40/2/0.03) placé en tête qui saute.
Je suis d'accord qu'il y a défaut d'isolement, mais je pense que ce défaut crée un court-circuit phase/neutre (la terre n'est pas tirée jusqu'aux prises).
C'est pourquoi je suis étonné que le disjoncteur Debflex que j'ai placé ne saute pas.
Je suis d'accord que le mieux serait de corriger le défaut, mais je ne parviens pas à tirer les câbles pour les remplacer sans tout casser. Étant donné qu'il s'agit d'un circuit extérieur à la maison, cela ne m'inquiète pas et je souhaite dans un premier temps placer cette protection.
Il me reste une place sur mon tableau. S'il le faut je positionnerai un interrupteur différentiel, mais j'enrage de ne pas comprendre !
C'est l'interrupteur différentiel (F&G F7-40/2/0.03) placé en tête qui saute.
Je suis d'accord qu'il y a défaut d'isolement, mais je pense que ce défaut crée un court-circuit phase/neutre (la terre n'est pas tirée jusqu'aux prises).
C'est pourquoi je suis étonné que le disjoncteur Debflex que j'ai placé ne saute pas.
Je suis d'accord que le mieux serait de corriger le défaut, mais je ne parviens pas à tirer les câbles pour les remplacer sans tout casser. Étant donné qu'il s'agit d'un circuit extérieur à la maison, cela ne m'inquiète pas et je souhaite dans un premier temps placer cette protection.
Il me reste une place sur mon tableau. S'il le faut je positionnerai un interrupteur différentiel, mais j'enrage de ne pas comprendre !
19 mai 2017 à 09:09

Bonjour,
J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées.
Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter mon tableau électrique.
J'ai donc installé un disjoncteur (debflex C10) placé dans un nouveau tableau en amont des prises à l'abri de l'humidité sous un appenti.
Le lendemain de la pose de ce disjoncteur (aujourd'hui), il a plu et le disjoncteur de la maison a sauté de nouveau alors que le C10 n'a pas bougé.
Et je suis pourtant certain que c'est ce circuit qui cause la panne car impossible de remettre le courant dans la maison sans avoir positionné le C10 sur Off.
Je ne comprends pas pourquoi ce disjoncteur ne saute pas en premier...
Avez-vous une idée ?
J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées.
Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter mon tableau électrique.
J'ai donc installé un disjoncteur (debflex C10) placé dans un nouveau tableau en amont des prises à l'abri de l'humidité sous un appenti.
Le lendemain de la pose de ce disjoncteur (aujourd'hui), il a plu et le disjoncteur de la maison a sauté de nouveau alors que le C10 n'a pas bougé.
Et je suis pourtant certain que c'est ce circuit qui cause la panne car impossible de remettre le courant dans la maison sans avoir positionné le C10 sur Off.
Je ne comprends pas pourquoi ce disjoncteur ne saute pas en premier...
Avez-vous une idée ?
18 mai 2017 à 22:08