Profil du membre galia
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit galia sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Je vous remercie de votre réponse.
Effectivement, c'est une maison qui a quelques années, la cuisine a été rénovée en remplaçant meubles et appareils mais pas les branchements des personnes précédentes.
Après quelques inspections, j'ai pu constater que cette boite de dérivation mélangeait 2 circuits 16A avec le 3ème de 32A qui part dans le jardin et, où est greffé sur un domino derrière un meuble cuisine le branchement du LV. par un domino.
Je ne pense pas que ce soit correct.
Je ne comprends pas également qu'on puisse prendre les 3 fils rouges et 3 bleus et terre de ces 3 circuits et les mettre ensemble dans un domino ? C'est déjà un premier point perturbant.
Le 2ème point important c'est que la cuisson induction est alimentée par du 16A.
J'ajouterais que tous ces branchements sont derrière l'encastrement des meubles de cuisine !! et que toutes les gaines sont intra-muros.
Pensez-vous qu'on puisse rétablir des circuits dont un autre en 32A dédié à l'induction sans avoir à tout casser ?
Je vais faire voir l'installation à un professionnel mais je crains de ne pas avoir les moyens de tout refaire.
Merci.
Effectivement, c'est une maison qui a quelques années, la cuisine a été rénovée en remplaçant meubles et appareils mais pas les branchements des personnes précédentes.
Après quelques inspections, j'ai pu constater que cette boite de dérivation mélangeait 2 circuits 16A avec le 3ème de 32A qui part dans le jardin et, où est greffé sur un domino derrière un meuble cuisine le branchement du LV. par un domino.
Je ne pense pas que ce soit correct.
Je ne comprends pas également qu'on puisse prendre les 3 fils rouges et 3 bleus et terre de ces 3 circuits et les mettre ensemble dans un domino ? C'est déjà un premier point perturbant.
Le 2ème point important c'est que la cuisson induction est alimentée par du 16A.
J'ajouterais que tous ces branchements sont derrière l'encastrement des meubles de cuisine !! et que toutes les gaines sont intra-muros.
Pensez-vous qu'on puisse rétablir des circuits dont un autre en 32A dédié à l'induction sans avoir à tout casser ?
Je vais faire voir l'installation à un professionnel mais je crains de ne pas avoir les moyens de tout refaire.
Merci.
10 mars 2016 à 11:42

Bonjour,
En rénovation cuisine j'ai ouvert une plaque à 40 cm du sol et j'ai trouvé à l'intérieur de la cavité, sans boite de raccordement, 2 gaines, une qui vient de gauche, une autre du haut.
De chacune de ces 2 gaines sortent 1 fil rouge, bleu et terre section 2.5.
A gauche de la cavité arrive un gros câble noir section 2.5. avec un fil rouge, un bleu et terre, les trois fils rouges sont mis ensemble dans un domino 2.5, les bleus dans un autre domino et la terre dans un 3ème domino.
Toute la cuisine possède au tableau des coupes circuit 16A et un seul 32A avec fusibles.
J'aimerais savoir comment vérifier si ces 3 câbles vont sur le même circuit ou 2 en sachant que celui-ci semble alimenter un poste TV LCD, des prises sur le plan de travail avec une lampe et certainement la plaque cuisson induction mais aussi le sèche linge !
L'induction et le sèche linge au tableau ne sont pas sur le même secteur.
Si j'enlève un fil bleu des trois, la plaque et le sèche-linge ne s'allument plus.
Ces deux appareils ne fonctionnent jamais en même temps.
Le 32A alimente le lave-vaisselle.
Tout fonctionne mais je trouve cette installation bizarre et je voudrais savoir si elle est correcte.
Je vous remercie de votre réponse et de votre compréhension, c'est la première fois que je m’intéresse
à l'électricité.

En rénovation cuisine j'ai ouvert une plaque à 40 cm du sol et j'ai trouvé à l'intérieur de la cavité, sans boite de raccordement, 2 gaines, une qui vient de gauche, une autre du haut.
De chacune de ces 2 gaines sortent 1 fil rouge, bleu et terre section 2.5.
A gauche de la cavité arrive un gros câble noir section 2.5. avec un fil rouge, un bleu et terre, les trois fils rouges sont mis ensemble dans un domino 2.5, les bleus dans un autre domino et la terre dans un 3ème domino.
Toute la cuisine possède au tableau des coupes circuit 16A et un seul 32A avec fusibles.
J'aimerais savoir comment vérifier si ces 3 câbles vont sur le même circuit ou 2 en sachant que celui-ci semble alimenter un poste TV LCD, des prises sur le plan de travail avec une lampe et certainement la plaque cuisson induction mais aussi le sèche linge !
L'induction et le sèche linge au tableau ne sont pas sur le même secteur.
Si j'enlève un fil bleu des trois, la plaque et le sèche-linge ne s'allument plus.
Ces deux appareils ne fonctionnent jamais en même temps.
Le 32A alimente le lave-vaisselle.
Tout fonctionne mais je trouve cette installation bizarre et je voudrais savoir si elle est correcte.
Je vous remercie de votre réponse et de votre compréhension, c'est la première fois que je m’intéresse



09 mars 2016 à 21:45