Bonsoir.
Merci pour votre réponse rapide et efficace.
Pour compléter ma réponse, je n'ai plus le schéma de branchement que j'avais lors du branchement tri.
Mon chauffage électrique est branché en mono, chaque phase me donne du mono.
Les témoins EDF s'allument, il y en a deux. De chacun d'eux sortent deux fils noirs.
J'ai effectivement branché les fils comme indiqués dans votre réponse sur A1 A2.
Hier jour EJP mon chauffage s'est coupé mais le relais claquait en permanence.
Je me demandais si un contact EDF était uniquement pour brancher une lampe témoin alors que le second effectuerait le déclenchement de la bobine. Fils EDF sur A1 ET A2.
L'ancien contacteur tri était branché et ne cessait de claquer. Apparemment il était d'après l'électricien défectueux.
J'ai fait l'acquisition d'un neuf mais résultat identique il ne cesse de claquer.
Ce matin j'ai branché les fils du second contacteur EDF en attendant le prochain jour EJP.
Je ne sais que penser à moins que le contacteur neuf est défectueux.
Comment le contrôler ? En shuntant A1 A2 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Merci pour votre réponse rapide et efficace.
Pour compléter ma réponse, je n'ai plus le schéma de branchement que j'avais lors du branchement tri.
Mon chauffage électrique est branché en mono, chaque phase me donne du mono.
Les témoins EDF s'allument, il y en a deux. De chacun d'eux sortent deux fils noirs.
J'ai effectivement branché les fils comme indiqués dans votre réponse sur A1 A2.
Hier jour EJP mon chauffage s'est coupé mais le relais claquait en permanence.
Je me demandais si un contact EDF était uniquement pour brancher une lampe témoin alors que le second effectuerait le déclenchement de la bobine. Fils EDF sur A1 ET A2.
L'ancien contacteur tri était branché et ne cessait de claquer. Apparemment il était d'après l'électricien défectueux.
J'ai fait l'acquisition d'un neuf mais résultat identique il ne cesse de claquer.
Ce matin j'ai branché les fils du second contacteur EDF en attendant le prochain jour EJP.
Je ne sais que penser à moins que le contacteur neuf est défectueux.
Comment le contrôler ? En shuntant A1 A2 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
10 novembre 2017 à 23:27

Bonjour,
J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait.
J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP.
Je n'ai branché que deux fils sur les quatre fournis par EDF.
Hier premier jour EJP, mon contacteur s'est déclenché mais n'arrêtait pas de claquer.
Auparavant j'avais un contacteur EJP triphasé, je n'ai jamais eu de problème.
L'électricien qui m'a refait le tableau électrique m'a demandé de changer le contacteur pour un mono celui de triphasé étant HS.
On m'a conseillé de brancher phase neutre et deux fils EDF sur R1 et R2, ce que j'ai fait.
Mais ce dernier ne cesse de claquer.
Y aurait-il un rapport avec les fils EDF, aurai-je branché les bons ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Bonne journée.
J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait.
J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP.
Je n'ai branché que deux fils sur les quatre fournis par EDF.
Hier premier jour EJP, mon contacteur s'est déclenché mais n'arrêtait pas de claquer.
Auparavant j'avais un contacteur EJP triphasé, je n'ai jamais eu de problème.
L'électricien qui m'a refait le tableau électrique m'a demandé de changer le contacteur pour un mono celui de triphasé étant HS.
On m'a conseillé de brancher phase neutre et deux fils EDF sur R1 et R2, ce que j'ai fait.
Mais ce dernier ne cesse de claquer.
Y aurait-il un rapport avec les fils EDF, aurai-je branché les bons ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Bonne journée.
10 novembre 2017 à 11:00