Profil du membre fremifre
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit fremifre sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse.
Je vais lui suggérer mais s'il refuse de revenir pour cela, est-ce que ma plaque (et le reste) sera bien protégée quand même avec un AC ?
Cordialement.
Je vais lui suggérer mais s'il refuse de revenir pour cela, est-ce que ma plaque (et le reste) sera bien protégée quand même avec un AC ?
Cordialement.
08 juin 2016 à 19:37

Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai finalement fait intervenir un électricien, il a simplement essayé dans un premier temps de changer le différentiel 63A (Hager) par un Legrand 63A, et plus aucun problème pour le moment !!
Par contre je n'ai plus du tout pensé à cette histoire de type A pour les plaques induction, et il a mis un type AC, aurait-il dû mettre absolument un type A compte-tenu de la présence sur mon circuit d'une plaque induction ?
La plaque est-elle quand même bien protégée avec un type AC ou faudrait-il absolument rajouter un différentiel type A pour le circuit de la plaque (et d'autres circuits sur ce même différentiel ? lesquels ?) ou suffirait-il de changer simplement le type AC actuel par un type A ?
Je vous joins les photos de mon circuit, j'espère qu'elles arriveront cette fois jusqu'à vous.
Merci encore de votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai finalement fait intervenir un électricien, il a simplement essayé dans un premier temps de changer le différentiel 63A (Hager) par un Legrand 63A, et plus aucun problème pour le moment !!
Par contre je n'ai plus du tout pensé à cette histoire de type A pour les plaques induction, et il a mis un type AC, aurait-il dû mettre absolument un type A compte-tenu de la présence sur mon circuit d'une plaque induction ?
La plaque est-elle quand même bien protégée avec un type AC ou faudrait-il absolument rajouter un différentiel type A pour le circuit de la plaque (et d'autres circuits sur ce même différentiel ? lesquels ?) ou suffirait-il de changer simplement le type AC actuel par un type A ?
Je vous joins les photos de mon circuit, j'espère qu'elles arriveront cette fois jusqu'à vous.
Merci encore de votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 juin 2016 à 09:23