Profil du membre Frd28
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Frd28 sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre retour, effectivement le disjoncteur est 4P3D je vais donc le remplacer par un 4P4D.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 juillet 2021 à 22:31

Bonjour.
Ci-joint un schéma peut-être un peu plus explicite, pour reprendre lors du démontage tous les neutres du tableau étaient raccordés sur une barrette commune.
Le circuit 1 venant d'un tube comportait 3 phases 1 Neutre que j'ai séparés en repassant des câbles de neutre.
Le circuit 2 et 3 arrivait ensemble avec 1 autre phase (non raccordée dans une boite plexo) et un neutre.
Les circuits 1 et 2-3 ont des neutres commun au niveau des éclairages dans des boites de dérivation à l’étage.
J'ai d’abord raccordé le circuit 1 séparément et lors de la mise en service en disjonctant volontairement pour faire des essais plusieurs ampoules ont grillé ce qui m'a amené à raccorder les 3 circuits ensemble sur un disjoncteur tétrapolaire avec neutre commun.
La maison comprend minimum 10 boites plexo, cela me parait très compliqué de refaire les circuits à neuf pour pouvoir les séparer.
Est-ce une solution convenable ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint un schéma peut-être un peu plus explicite, pour reprendre lors du démontage tous les neutres du tableau étaient raccordés sur une barrette commune.
Le circuit 1 venant d'un tube comportait 3 phases 1 Neutre que j'ai séparés en repassant des câbles de neutre.
Le circuit 2 et 3 arrivait ensemble avec 1 autre phase (non raccordée dans une boite plexo) et un neutre.
Les circuits 1 et 2-3 ont des neutres commun au niveau des éclairages dans des boites de dérivation à l’étage.
J'ai d’abord raccordé le circuit 1 séparément et lors de la mise en service en disjonctant volontairement pour faire des essais plusieurs ampoules ont grillé ce qui m'a amené à raccorder les 3 circuits ensemble sur un disjoncteur tétrapolaire avec neutre commun.
La maison comprend minimum 10 boites plexo, cela me parait très compliqué de refaire les circuits à neuf pour pouvoir les séparer.
Est-ce une solution convenable ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juillet 2021 à 09:21

Bonjour à tous.
Je suis en train de rénover mon tableau électrique alimenter en Tri+N.
D'origine les phases étaient protégées par fusible et les neutres tous en commun sur une barrette.
Mon problème est que j'ai un circuit principal au RDC de ma maison utilisant 1 phase + 1 neutre (plusieurs éclairages + prise) et deux autres circuits alimentant l’étage et sous-sol utilisant 2 phases et 1 N.
Le premier circuit a son neutre en commun par les éclairages avec les 2 autres circuits.
J'ai mis en place un interrupteur différentiel 40A avec peigne tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire 10 A en raccordant mes 3 phases utilisées et mes 2 neutres (sur la même borne N).
Ma question est la suivante : y a t-il un risque de raccorder 2 neutres sur la même borne du disjoncteur tétrapolaire ?
Le risque de rupture de neutre est-il écarté si je procède de cette façon ?
Merci d'avance.
Je suis en train de rénover mon tableau électrique alimenter en Tri+N.
D'origine les phases étaient protégées par fusible et les neutres tous en commun sur une barrette.
Mon problème est que j'ai un circuit principal au RDC de ma maison utilisant 1 phase + 1 neutre (plusieurs éclairages + prise) et deux autres circuits alimentant l’étage et sous-sol utilisant 2 phases et 1 N.
Le premier circuit a son neutre en commun par les éclairages avec les 2 autres circuits.
J'ai mis en place un interrupteur différentiel 40A avec peigne tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire 10 A en raccordant mes 3 phases utilisées et mes 2 neutres (sur la même borne N).
Ma question est la suivante : y a t-il un risque de raccorder 2 neutres sur la même borne du disjoncteur tétrapolaire ?
Le risque de rupture de neutre est-il écarté si je procède de cette façon ?
Merci d'avance.
22 juillet 2021 à 12:43
