Bonjour.
2 fois par an le 30mA saute. (bien-sur quand je ne suis pas la!)
je vérifie la tension entre neutre et terre et j'ai 8 VAC.
Je coupe TOUS les disjoncteurs, et j'ai la même valeur.
Je décide donc de débrancher une terre (du tableau électrique) et selon la terre que je déconnecte j'ai différentes tension, jusque 20VAC.
Le pire est celui de la plaque de cuisson (110VAC) ! je saute le disjoncteur et je mesure de nouveau, j'ai : 20VAC
J'ai vérifié la prise de la plaque il n'y a rien d'anormal.
Cette prise est seule sur un disjoncteur.
Je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
2 fois par an le 30mA saute. (bien-sur quand je ne suis pas la!)
je vérifie la tension entre neutre et terre et j'ai 8 VAC.
Je coupe TOUS les disjoncteurs, et j'ai la même valeur.
Je décide donc de débrancher une terre (du tableau électrique) et selon la terre que je déconnecte j'ai différentes tension, jusque 20VAC.
Le pire est celui de la plaque de cuisson (110VAC) ! je saute le disjoncteur et je mesure de nouveau, j'ai : 20VAC
J'ai vérifié la prise de la plaque il n'y a rien d'anormal.
Cette prise est seule sur un disjoncteur.
Je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
19 mai 2023 à 16:48