Bonjour.

Je me présente, je suis électromécanicien et modérateur sur un forum voiture électrique depuis 2013.
Je roule en électrique depuis 2012.

Pour brancher une wall-box, il faut en effet un différentiel 30mA celui-ci doit être de type A minimum, HPI(F) c'est mieux et le must c'est le B. Sachant qu'en triphasé le type B est obligatoire.
Les types AC ne sont pas appropriés, ils disjonctent de façon intempestive et ne protègent que partiellement, ils sont perturbés par les courants continus qui circulent dans ce genre de circuit.

Donc brancher les 2 en cascade fera disjoncter de façon intempestive le AC, ils doivent être en parallèle si pas de place dans le tableau et impossibilité d'en ajouter un autre, prendre un 63A 30mA type A et remplacer le AC par ce dernier, les autres appareils seront de toute façon mieux protégée.
Il faut savoir que selon la puissance de la wall-box, <3,7kW n'importe quel électricien a le droit de l'installer, au dessus de 3,7kW seuls les électriciens ayant la qualification IRVE sont autorisés à le faire, en cas de soucis s'ils n'ont pas cette qualification, leur assurance se désistera pour faute professionnelle.
10 mai 2021 à 11:39
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur différentiel en série