Bonjour.
Je pense qu'il s'agit d'un problème avec le contacteur.
Comme CMT le dit, pour tester si le contacteur jour/nuit fonctionne bien, il faut alimenter la borne A2 avec une phase directe (contient en permanence du courant). La borne 4 doit en être une. Donc il faut :
1. Mettre le contacteur sur Auto
2. Ponter 4 avec A2
3. Vérifier que ça chauffe (le courant à la sortie du contacteur : borne 2)
Si ça ne chauffe pas le contacteur est mort.
P. S. : D'après les couleurs la phase directe doit être le 4 mais pas impossible que 2 et 4 soient inversés.
J'espère avoir été utile.
Meilleures salutations.
David