Profil du membre dbspl
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit dbspl sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Bonjour et Merci Loys de votre attention.
En effet, désolé pour la présentation...
J'ai fait le test de l'ampoule... rien ne s'éclaire.
Alors, en partant de la sortie du disjoncteur de la ligne, j'ai fait des tests de continuité.
Et là pas de neutre. Par contre la phase bien avec le rouge et la terre aussi bien en liaison.
Alors j'ai ouvert les prises pour voir si une servait de boîte de dérivation et pour essayer de comprendre l'ordre de branchement et retrouver mon neutre de la sortie du disjoncteur.
RIEN, toujours pas de neutre en continuité.
Je précise que le disjoncteur et le différentiel n'ont jamais déclenché.
Alors je repars du tableau et trouve une boîte de dérivation avec un domino (du neutre) fondu. Yes.
Pour ce soir ça remarche mais j'espère que la cause est un mauvais serrage sinon je pense rebelote d'ici peu.
En effet, désolé pour la présentation...
J'ai fait le test de l'ampoule... rien ne s'éclaire.
Alors, en partant de la sortie du disjoncteur de la ligne, j'ai fait des tests de continuité.
Et là pas de neutre. Par contre la phase bien avec le rouge et la terre aussi bien en liaison.
Alors j'ai ouvert les prises pour voir si une servait de boîte de dérivation et pour essayer de comprendre l'ordre de branchement et retrouver mon neutre de la sortie du disjoncteur.
RIEN, toujours pas de neutre en continuité.
Je précise que le disjoncteur et le différentiel n'ont jamais déclenché.
Alors je repars du tableau et trouve une boîte de dérivation avec un domino (du neutre) fondu. Yes.
Pour ce soir ça remarche mais j'espère que la cause est un mauvais serrage sinon je pense rebelote d'ici peu.
28 novembre 2014 à 18:44

Bonjour,
Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché.
A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au schéma de branchement pensant trouvé ma panne.
En tout cas les 2 fils marqués terre sont branchés au bon endroit pour les autres je n'y ai pas prêté attention.
Je mesure :
Première gaine :
233V entre Terre et Rouge
210V entre Terre et bleu
21V entre Rouge et bleu
....? perplexe
Deuxième gaine :
0V entre eux et Terre de la 1ère gaine
202V entre Terre et Rouge de la 1ère gaine
212V entre Rouge et Rouge comme bleu de la 1ère gaine
182V entre Bleu et Terre de la 1ère gaine
192V entre Bleu et Rouge comme Bleu de la 1ère gaine.
Comment rebrancher tout ça ?
Quelles sont aussi ces différences de potentiel de 182 à 212V et aussi ce 21V mesuré ?
Demain je ferai des tests de continuité en partant du disjoncteur et peut être défaire toutes les prises...
En attendant merci si quelqu'un habitué voit le déclic et arrive à m'orienter.
Bien cordialement à vous tous.
Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché.
A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au schéma de branchement pensant trouvé ma panne.
En tout cas les 2 fils marqués terre sont branchés au bon endroit pour les autres je n'y ai pas prêté attention.
Je mesure :
Première gaine :
233V entre Terre et Rouge
210V entre Terre et bleu
21V entre Rouge et bleu
....? perplexe
Deuxième gaine :
0V entre eux et Terre de la 1ère gaine
202V entre Terre et Rouge de la 1ère gaine
212V entre Rouge et Rouge comme bleu de la 1ère gaine
182V entre Bleu et Terre de la 1ère gaine
192V entre Bleu et Rouge comme Bleu de la 1ère gaine.
Comment rebrancher tout ça ?
Quelles sont aussi ces différences de potentiel de 182 à 212V et aussi ce 21V mesuré ?
Demain je ferai des tests de continuité en partant du disjoncteur et peut être défaire toutes les prises...
En attendant merci si quelqu'un habitué voit le déclic et arrive à m'orienter.
Bien cordialement à vous tous.
27 novembre 2014 à 21:41