Profil du membre darklump
Actuellement
26 519
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit darklump sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour à tous.
Je viens vers vous avec un problème que je n'explique pas.
Je suis dans une entreprise équipé d'un transformateur triphasé et son régime de neutre est en TNS.
Le réseau secondaire du transformateur sert plusieurs tableaux dont un pour une pièce équipé de machine à lavé en 230V
La machine a eu un défaut d'isolement et une personne a été électrisé au contact d'un collecteur à proximité de la machine, je précise la machine et les collecteur dans cette pièce sont tous a la masse.
Constations d'un 110V entre PE/masse et PH
Pourtant en TNS la protection magnétique du disjoncteur aurais du déclenché par le courant de défaut directement ?
Ma protection magnétique est de 1250A /Ir=113A et mes conducteur en 2,5mm² pour une longueur entre protection et installation de 50M.
En TNS la protection ce fait par le conducteur PE, est-ce que le fait d'avoir des tresse de masse dans ce local modifie les valeurs de section et de longueur a un point ou l'intensité Id n'est plus suffisante en vue de la protection?
L'ajout d'un DDR serait-il une bonne solution ?
Merci.
Je viens vers vous avec un problème que je n'explique pas.
Je suis dans une entreprise équipé d'un transformateur triphasé et son régime de neutre est en TNS.
Le réseau secondaire du transformateur sert plusieurs tableaux dont un pour une pièce équipé de machine à lavé en 230V
La machine a eu un défaut d'isolement et une personne a été électrisé au contact d'un collecteur à proximité de la machine, je précise la machine et les collecteur dans cette pièce sont tous a la masse.
Constations d'un 110V entre PE/masse et PH
Pourtant en TNS la protection magnétique du disjoncteur aurais du déclenché par le courant de défaut directement ?
Ma protection magnétique est de 1250A /Ir=113A et mes conducteur en 2,5mm² pour une longueur entre protection et installation de 50M.
En TNS la protection ce fait par le conducteur PE, est-ce que le fait d'avoir des tresse de masse dans ce local modifie les valeurs de section et de longueur a un point ou l'intensité Id n'est plus suffisante en vue de la protection?
L'ajout d'un DDR serait-il une bonne solution ?
Merci.
27 février 2025 à 17:01
