Bonjour,

Ma cuisine est équipée d'un transformateur sur lequel est branché une série de 6 spots.
Le genre de truc un peu design qu'on trouve chez Leroy Merlin.

Ma question est simple : est-ce que la consommation électrique est déterminée par le transformateur, ou bien par les spots ?

Une personne me dit que le transformateur consomme 150W quelque soit le nombre de spots, une autre me dit pas du tout, ce sont les spots qui déterminent la consommation électrique.
Dans le second cas, je file remplacer mes spots halogènes par des spots LED !

Merci de votre aide.
Jérôme
11 janvier 2015 à 12:44
forum consulter ce sujet Consommation transformateur spots

Bonjour,

Merci de votre réponse. Je voudrais être totalement sûr, plutôt que d'acheter quelque chose qui ne conviendrait pas.
Est-ce que cette référence est bien appropriée ici ?

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/419002/Fusible-thermique-128-C-10-A-250-V-ESKA-SW-129T

128°C, 10A
Il n'y a aucun fusible thermique pour plus de 10A, ou alors ce sont des produits très spécialisés pour voiture ou autre.
Merci encore de votre aide.
31 décembre 2014 à 12:45
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique

Publicité

Une question :
Bonjour à tous,

J'ai exactement le même problème que les deux personnes ici : la même pièce qui me lâche, plus de lumière etc.
OK pour changer le fusible thermique mais quelles caractéristiques prendre ? Il existe 300 références chez Conrad...
Les fusibles thermiques sont vendus selon la température (130°C donc), un ampérage et un voltage.
On prend ici 12V et 16A ?

Merci de votre aide.
14 décembre 2014 à 22:56
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique