Bonjour.
Comme il n'y a pas que de l'éclairage sur ces lignes, le 1,5 mm ne suffit pas.
L'organisme qui a contrôlé l'installation confirme que l'on peut placer des appliques de classe 2.
Mais cela doit être clairement indiqué car tout changement dans l'avenir devra être fait aussi avec des classe 2.
Ces appliques semblent très chères (sauf si quelqu'un a des bonnes adresses ?
) et faire venir un fil de terre indépendant sous goulotte semble toujours la solution la plus économique.
Je ne sais pas qui a placé les appliques précédemment mais c'est effectivement une grosse erreur de choix du matériel.
De ce que je sais, un 30mA n'est pas suffisant.
La connexion à la terre reste indispensable.
Merci et bonne journée.
Comme il n'y a pas que de l'éclairage sur ces lignes, le 1,5 mm ne suffit pas.
L'organisme qui a contrôlé l'installation confirme que l'on peut placer des appliques de classe 2.
Mais cela doit être clairement indiqué car tout changement dans l'avenir devra être fait aussi avec des classe 2.
Ces appliques semblent très chères (sauf si quelqu'un a des bonnes adresses ?

Je ne sais pas qui a placé les appliques précédemment mais c'est effectivement une grosse erreur de choix du matériel.
De ce que je sais, un 30mA n'est pas suffisant.
La connexion à la terre reste indispensable.
Merci et bonne journée.
22 septembre 2014 à 16:08

Bonjour.
De classe 1.
Avec une connection terre prévue dans le boitier métallique.
Il suffirait de raccorder mais...
Bav.
De classe 1.
Avec une connection terre prévue dans le boitier métallique.
Il suffirait de raccorder mais...
Bav.
17 septembre 2014 à 19:30

Bonjour et merci de votre réponse.
Oui les appliques ont été remplacées il y a +-4 ans et ils ont tout simplement passé sous silence cette connexion à la terre inexistante !
On est occupé à voir ce qui serait le moins coûteux car il y a 4 étages.
Très bonne journée.
Bav.
Oui les appliques ont été remplacées il y a +-4 ans et ils ont tout simplement passé sous silence cette connexion à la terre inexistante !
On est occupé à voir ce qui serait le moins coûteux car il y a 4 étages.
Très bonne journée.
Bav.
17 septembre 2014 à 12:06

Bonjour,
Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique.
Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique.
Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant des 2 autres, ou faut-il un nouveau câble style 3G2,5 ?
D'avance merci.
Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique.
Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique.
Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant des 2 autres, ou faut-il un nouveau câble style 3G2,5 ?
D'avance merci.
17 septembre 2014 à 00:10