J'ai un NS250 en tête avec différentiel réglé à 1A mais il ne pète pas en différentiel sinon il faudrait le réarmer. J'ai environ 130A de consommation et il est réglé à 200A et l'armoire en question est protégée par un IC60 40A. J'ai même remplacé ce dernier pour m'assurer que ce n'était pas lui qui était défectueux.

J'ai aussi pensé à une rupture de neutre mais toute la puissance est en tri sans neutre, seule la commande est en mono.

En shuntant un variateur, nous avons réussi à faire fonctionner le moteur en question mais même si tous les variateurs avaient grillé, pourquoi ce n'est pas le 40A qui pète ? En fait, c'est plus le fait que le général disjoncte qui m'intrigue que la panne en question.

Concernant l'ICC, la section est importante (autant que la longueur) puisqu'une section inférieure a une résistance plus grande donc une ICC plus faible.

Oui, nous sommes bien en TT.
Cette panne me rend fou.
22 juillet 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Défaut qui fait sauter le général de l'installation

Le problème, c'est que j'ai plein d'électronique dans cette armoire (automate, variateurs, etc.).
Elle est alimentée en 16 mm², donc l'ICC devrait être réduite et permettre aux autres disjoncteurs aval de déclencher.
Est-ce que cela ne pourrait pas être un problème d'harmoniques qui se serait amplifié avec le temps ?
Cela n'explique pas non plus comment le général EDF peut péter lorsque j'ouvre le sectionneur de l'armoire.
C'est la première fois que j'ai une panne de ce genre.
22 juillet 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet Défaut qui fait sauter le général de l'installation

Publicité

Bonjour.

Je vous contacte car je suis face à une difficulté.
Sur une installation industrielle alimentée en tarif jaune, le disjoncteur EDF disjoncte alors que la consommation est inférieure à la puissance disponible (il disjoncte en magnéto-thermique).

Nous avons réussi à identifier l'armoire qui pose problème. Lorsque l'on coupe le disjoncteur de cette armoire, le disjoncteur du TJ saute aussi.

J'aurais voulu savoir quels types de défauts pouvaient passer outre les différentes sélectivités (en vertical j'ai 3 disjoncteurs avant d'arriver à EDF).

Merci d'avance,
Nicolas.
22 juillet 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet Défaut qui fait sauter le général de l'installation