FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CAR2K2

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CAR2K2 sur le forum Électricité

CAR2K2
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos réponses très détaillées.
J'ai suivi scrupuleusement vos conseils. Désolé d'avoir mis du temps pour répondre mais j'ai fait les modifications selon vos préconisations qu'hier après-midi.

Le différentiel a été changé après l'avoir commandé et reçu avant le weekend dernier.
Le différentiel répond bien au bouton TEST mais le disjoncteur saute toujours instantanément.

Pour la peine, j'ai changé le disjoncteur aujourd'hui et le résultat est identique, il saute toujours instantanément.
Il n'y a pas eu d'interventions récentes sur ce tableau (Tableau datant de 2003, fait avec mon père).

Il y a 3 autres ID en plus de celui-ci mais tous les disjoncteurs qui dépendent de ces 3 ID fonctionnent très bien.

Je peux transmettre une photo si besoin est.

Je remets les symptômes qui sont identiques au message de départ :
1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".

En vous remerciant par avance. smile
Alexandre.
12 janvier 2021 à 16:22
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs

Bonjour à tous, smile

Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier.
Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir photo).
Qui est le coupable ? J'y vais par élimination :

1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".

Je tiens à signaler que le bouton "TEST" du différentiel ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer dessus, le différentiel ne saute pas quand les disjoncteurs sont sur "ON" (Sauf celui qui ne se réarme pas).

Qui peut dysfonctionner ? Je signale qu'auparavant, et ce, depuis 2003, tout fonctionnait bien jusqu'à hier et là impossible de tout réarmer. tongue
En vous remerciant par avance. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème différentiel qui saute

03 janvier 2021 à 17:08
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs

Publicité