Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos réponses très détaillées.
J'ai suivi scrupuleusement vos conseils. Désolé d'avoir mis du temps pour répondre mais j'ai fait les modifications selon vos préconisations qu'hier après-midi.
Le différentiel a été changé après l'avoir commandé et reçu avant le weekend dernier.
Le différentiel répond bien au bouton TEST mais le disjoncteur saute toujours instantanément.
Pour la peine, j'ai changé le disjoncteur aujourd'hui et le résultat est identique, il saute toujours instantanément.
Il n'y a pas eu d'interventions récentes sur ce tableau (Tableau datant de 2003, fait avec mon père).
Il y a 3 autres ID en plus de celui-ci mais tous les disjoncteurs qui dépendent de ces 3 ID fonctionnent très bien.
Je peux transmettre une photo si besoin est.
Je remets les symptômes qui sont identiques au message de départ :
1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".
En vous remerciant par avance.
Alexandre.
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos réponses très détaillées.
J'ai suivi scrupuleusement vos conseils. Désolé d'avoir mis du temps pour répondre mais j'ai fait les modifications selon vos préconisations qu'hier après-midi.
Le différentiel a été changé après l'avoir commandé et reçu avant le weekend dernier.
Le différentiel répond bien au bouton TEST mais le disjoncteur saute toujours instantanément.
Pour la peine, j'ai changé le disjoncteur aujourd'hui et le résultat est identique, il saute toujours instantanément.
Il n'y a pas eu d'interventions récentes sur ce tableau (Tableau datant de 2003, fait avec mon père).
Il y a 3 autres ID en plus de celui-ci mais tous les disjoncteurs qui dépendent de ces 3 ID fonctionnent très bien.
Je peux transmettre une photo si besoin est.
Je remets les symptômes qui sont identiques au message de départ :
1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".
En vous remerciant par avance.

Alexandre.
12 janvier 2021 à 16:22

Bonjour à tous, 
Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier.
Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir photo).
Qui est le coupable ? J'y vais par élimination :
1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".
Je tiens à signaler que le bouton "TEST" du différentiel ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer dessus, le différentiel ne saute pas quand les disjoncteurs sont sur "ON" (Sauf celui qui ne se réarme pas).
Qui peut dysfonctionner ? Je signale qu'auparavant, et ce, depuis 2003, tout fonctionnait bien jusqu'à hier et là impossible de tout réarmer.
En vous remerciant par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier.
Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir photo).
Qui est le coupable ? J'y vais par élimination :
1. Tant que le disjoncteur "Chauffe-eau" n'est pas sur "ON", impossible de relever le différentiel sur "ON".
2. Si le Chauffe-eau est sur "ON", le différentiel est sur "ON" sans aucun souci.
3. Si le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" est sur "ON", le différentiel saute d'emblée.
4. Si je laisse le disjoncteur "SALON, WC, S. DE BAIN, CHAMBRE 1, PORTE DE CAVE" sur "OFF", tout le restant fonctionne.
5. Enfin, si je veux simplement couper et mettre sur "OFF" le disjoncteur "CHAMBRES 2, 3 COULOIR et VESTIBULE", là ça fait sauter de nouveau le différentiel et le met sur "OFF". Mais ça n'empêche pas de le réarmer ensuite sur "ON".
Je tiens à signaler que le bouton "TEST" du différentiel ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer dessus, le différentiel ne saute pas quand les disjoncteurs sont sur "ON" (Sauf celui qui ne se réarme pas).
Qui peut dysfonctionner ? Je signale qu'auparavant, et ce, depuis 2003, tout fonctionnait bien jusqu'à hier et là impossible de tout réarmer.

En vous remerciant par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2021 à 17:08