Bonjour
Merci pour le lien.
J'avais complètement oublié ce dépôt de message.
J'ai reçu en fin de semaine des nouvelles du fabricant (Delta Dore), me disant que le produit est garanti 5 ans .
Du coup, dépannage pris en compte par le site marchant (échange standard).
l'installation approche de la 4ième année, c'est franchement dommage que le composant ne tienne pas très longtemps. Certaines versions de CALYBOX utilisent des piles boutons...
Bon dépannage à vous
Merci pour le lien.
J'avais complètement oublié ce dépôt de message.
J'ai reçu en fin de semaine des nouvelles du fabricant (Delta Dore), me disant que le produit est garanti 5 ans .
Du coup, dépannage pris en compte par le site marchant (échange standard).
l'installation approche de la 4ième année, c'est franchement dommage que le composant ne tienne pas très longtemps. Certaines versions de CALYBOX utilisent des piles boutons...
Bon dépannage à vous
11 décembre 2022 à 10:32

Bonjour.
J'ai exactement le même problème (installation de 3 ans). Perte horloge après environ 3 min.
Pour pallier à ce cela, pour le moment, la partie alimentation du système est reliée à un onduleur (de type onduleur pour informatique PC). Si cela peut aider.
Sur la carte de la Calybox, il y a bien un condo 5.5V 0.047F. Je pense en souder un de 0.1F pour augmenter la durée théorique de sauvegarde de 2h (info delta Dore).
Problème: où trouver le composant ? disponible seulement en Chine avec gros délai de réception.
Et avec les risques de coupures (délestage RTE) à venir de + ou - 2h..., plus de chauffage si la pendule passe à 00:00.
Merci de me communiquer un site dans la mesure du possible.
Bruno.
J'ai exactement le même problème (installation de 3 ans). Perte horloge après environ 3 min.
Pour pallier à ce cela, pour le moment, la partie alimentation du système est reliée à un onduleur (de type onduleur pour informatique PC). Si cela peut aider.
Sur la carte de la Calybox, il y a bien un condo 5.5V 0.047F. Je pense en souder un de 0.1F pour augmenter la durée théorique de sauvegarde de 2h (info delta Dore).
Problème: où trouver le composant ? disponible seulement en Chine avec gros délai de réception.
Et avec les risques de coupures (délestage RTE) à venir de + ou - 2h..., plus de chauffage si la pendule passe à 00:00.
Merci de me communiquer un site dans la mesure du possible.
Bruno.